现有西门子200和温度模块4rtd,怎么做pid温度控制试验。
发表于 2021-5-17 15:29:07 | 显示全部楼层   来自:119.122.88.52
由于温度控制严重滞后性,所以温度控制一般是有两个重要参数 :SP设定值和ST达到目标温度所需时间;
根据当前温度PV和设定温度SP,以及设定时间ST,计算达到目标温度的平均速度VT,然后在执行PID控制时将SP值从当前温度慢慢增加,时间到达时,SP值增加的设定值。如图所示,
最终结果:温度变化大致是直线加热

发表于 2021-5-18 11:55:49 | 显示全部楼层   来自:61.144.183.60
200有pid.
但是吧,做试验,实际环境的话,还需要一个调节.不知道有没有ao,ao调温用什么?现在有控制对象没有?
 楼主| 发表于 2021-7-1 09:13:46 | 显示全部楼层   来自:218.26.54.15
好的,谢谢?