哪位大师指点下这个图哪里不对?液位计信号接入液位控制器,液位控制器输出高低报警点,控制自动启动

二次接线图.pdf

102.57 KB, 下载次数: 129, 下载技能点: 技能点 -5

一次接线图.pdf

72.35 KB, 下载次数: 41, 下载技能点: 技能点 -5

发表于 2020-12-26 11:43:32 | 显示全部楼层   来自:119.122.114.171
大概看了下没发现异常呀
发表于 2020-12-30 20:43:18 | 显示全部楼层   来自:120.253.17.9
二次线路中:KT1线圈应该串接KM2常闭点,不能串接KM3常闭点.按下SB1后KM1(主)和KM3(星)吸合。KT1不能通电计时,KM2(角型)永远也启动不了。KT1延时断开触电用KM2表示是什么鬼?
发表于 2020-12-30 20:56:14 | 显示全部楼层   来自:120.253.17.9
KM1线圈前串接的KM3常开点和KM2线圈前串接的KM1常开点没有意义
发表于 2021-1-3 22:52:27 | 显示全部楼层   来自:221.227.12.142
采用星三角启动,这个水泵电机多大?感觉很麻烦

点评

用户嫌麻烦,我也不会,最后改成直启了  详情 回复 发表于 2021-3-9 14:43
发表于 2021-1-30 22:54:41 | 显示全部楼层   来自:171.14.232.148
你这是不是电机星三角启动顺序弄反了,所以热继电器动作
 楼主| 发表于 2021-3-9 14:41:45 | 显示全部楼层   来自:123.139.69.193
nxzwclsming 发表于 2020-12-30 20:43
二次线路中:KT1线圈应该串接KM2常闭点,不能串接KM3常闭点.按下SB1后KM1(主)和KM3(星)吸合。KT1不能通 ...

谢谢啦   我最后也发现了
 楼主| 发表于 2021-3-9 14:43:10 | 显示全部楼层   来自:123.139.69.193
guhongwei241948 发表于 2021-1-3 22:52
采用星三角启动,这个水泵电机多大?感觉很麻烦

用户嫌麻烦,我也不会,最后改成直启了