[提问] FX3U PLC使用FX3U-485BD模块进行N:N通讯距离超50米

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-7-13 09:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:117.61.240.167

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
老师您好:         现有5个FX3U PLC使用FX3U-485BD模块进行N:N通讯,(元器件已经买好不能更换),  有个PLC模块通讯接线距离超过总距离50米,,请问老师还有其他办法解决通讯吗?,例如:加485信号放大器等;

     谢谢!
2
发表于 2020-7-13 17:16:14 | 只看该作者   来自:120.239.196.185
加其他东西还不如换成通信适配器

点评

换成3u-485-ADP-MB的吗, 通讯距离500米  详情 回复 发表于 2020-7-14 09:23
3
 楼主| 发表于 2020-7-14 09:23:27 | 只看该作者   来自:117.61.240.167
詠恆灬丨諾言 发表于 2020-7-13 17:16
加其他东西还不如换成通信适配器

换成3u-485-ADP-MB的吗,  通讯距离500米

点评

对,这个可以  详情 回复 发表于 2020-7-14 10:58
4
发表于 2020-7-14 10:58:22 | 只看该作者   来自:120.239.196.185
519770970 发表于 2020-7-14 09:23
换成3u-485-ADP-MB的吗,  通讯距离500米

对,这个可以