[提问] 200 smart 做的恒压供水 反馈值振荡频繁 如何确定问题所在

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-6-21 09:28:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:119.108.101.3

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位老师朋友大家好  我最近用西门子200 SMART做恒压供水   是向导生成的PID 程序   在调试过程中,参数始终不理想,反馈至频繁的小范围上下振荡,  看频率输出曲线   感觉就跟脉冲差不多了   怎么调节都不理想,系统不是很稳定, 大家帮忙看一下
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
2
 楼主| 发表于 2020-6-22 22:59:38 | 只看该作者   来自:119.108.101.3
一个人也没有? 连个老师也没有?
3
发表于 2020-6-26 08:51:59 | 只看该作者   来自:101.24.16.185
三天了,么人回复,自己百度搜吧
4
发表于 2020-6-30 11:57:50 | 只看该作者   来自:27.37.43.252
增益怎么调999啊,你调成2看看
5
 楼主| 发表于 2020-6-30 20:06:18 | 只看该作者   来自:119.108.101.3
调节到2了  也不行   
6
发表于 2020-7-17 11:56:23 | 只看该作者   来自:218.28.172.218
单从提供的信息,不好判断问题所在,但是图中的PID调节参数肯定有问题。
7
发表于 2020-7-18 17:29:13 | 只看该作者   来自:124.74.161.2
积分调太小了,应该试着把积分调成最大,再逐渐调小增益,直到输出比较平稳,然后保持增益不变,再调整积分,可以百度一下,或者参考我这个网址里的描述 https://wenku.baidu.com/view/7050b15377232f60ddcca13e.html
8
发表于 2020-7-25 15:46:28 | 只看该作者   来自:171.8.128.135
把p调小一点
9
发表于 2022-5-7 16:03:52 | 只看该作者   来自:182.90.217.118
增益太多了,不过波动也太频繁了。