[提问] Fx1n的C16区计数器走modbus协议的数据读取

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-6-10 11:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:116.23.161.170

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
老师你好,我想咨询一个三菱Fx1n的C16区计数器走modbus协议的数据读取的问题。这个读取是否有一个读取码的?这个计数器如果是走三菱专用协议读取,是可以的。但是如果是走modbus协议对接的话,我这个网关设备就会把这个C16的软元件当作是一个开关量了,导致无法读取。

我是新手,可能问题表达的不准确,请老师见谅。
2
发表于 2020-6-10 15:47:52 | 只看该作者   来自:113.116.34.206
那你试试把C16传送到一个D点,然后去读取试试

点评

这种方式是可以的,不过客户那面不愿意更改plc程序。不过还是谢谢你!  详情 回复 发表于 2020-6-10 20:55
3
 楼主| 发表于 2020-6-10 20:55:04 | 只看该作者   来自:116.23.161.170
8907883 发表于 2020-6-10 15:47
那你试试把C16传送到一个D点,然后去读取试试

这种方式是可以的,不过客户那面不愿意更改plc程序。不过还是谢谢你!