各位大师,我在码垛机现场遇到一个问题丹佛斯变频器,要求按正转启动,20hz正转(停止靠行程开关),按反转启动,10hz反转(停止靠行程开关),可是变频器端子只接两根线——一根正转/停止,一根反转/停止,无多段速控制接线,怎么通过设置参数直接绑定正转频率,反转频率?


2
发表于 2020-9-22 00:57:43 | 只看该作者   来自:117.157.45.229
我用的是英威腾GD200的,正转接S1和S3,反转接S2和S4,端子命名S1正转,S2反转,S3多段速端子1,S4多段速端子2,两个行程开关分别控制S1和S2,多段速1设置20Hz,多段速2设置10Hz