[提问] FX3U的以太网模块FX3U-ENET-ADP使用

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-4-19 21:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:121.63.179.59

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问老师,我想用FX3U的以太网模块FX3U-ENET-ADP(或FX3U-ENET-L),通过交换机连接两台FX3U PLC,一个昆仑通泰触摸屏,用一台电脑下载监控程序。该如何设置系统?
2
发表于 2020-4-20 14:57:57 | 只看该作者   来自:113.116.34.206
1.配置好两台ADP模块的IP地址,通过PLC参数里面进行设置
2.程序写入读取就假如通讯的设置界面,设置对应的IP就能下载读取
3.plc之间常用简单CPU通讯,使用简单链接功能
4.和触摸屏链接,在plc参数里面,添加MC协议,选择对应的触摸屏ip和端口号就好
整个过程比较麻烦,需要你对整个模块的理解,具体需要你自己去看手册,手册里面写的非常完整的
3
发表于 2020-4-20 15:02:38 | 只看该作者   来自:113.116.34.206
手册

FX3U-ENET-ADP用户手册.pdf

5.54 MB, 下载次数: 25, 下载技能点: 技能点 -5

4
 楼主| 发表于 2020-4-20 21:46:35 | 只看该作者   来自:121.63.179.59
是ADP模块的手册吗
5
 楼主| 发表于 2020-4-21 22:09:24 | 只看该作者   来自:121.63.179.59
收到,谢谢!
6
发表于 2021-11-18 15:34:55 | 只看该作者   来自:112.230.135.53
11
7
发表于 2023-3-19 09:15:05 | 只看该作者   来自:39.171.211.99
667766]