[提问] 水池水位低于最低水位界(S4为ON)。在程序里输入应该是常开

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-2-23 23:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:223.104.197.46

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位老师们师傅们,请教一个问题,控制要求:当水池水位低于最低水位界(S4为ON)时,.电磁阀Y1打开进水,定时器开始计时,若2秒以后S4还不为OFF(水位还没高于最低水位),那么指示灯Y2闪烁,表示阀Y1没有进水,出现故障.当水位高于水池高水位界(S3为ON),电磁阀Y1关闭.当水塔水位低于低水位界(S2为on)且S4为OFF时,电机M运转,开始抽水,当水位高于水塔最高水位界(S1为ON

程序简单就是弄不好。里面说的ON ,在程序里输入是常开还是常闭,因为是考试题目,所以要按题目来,。输入就是是ON ,
2
 楼主| 发表于 2020-2-23 23:06:27 | 只看该作者   来自:223.104.197.46
https://wenku.baidu.com/view/7f0adafbbcd126fff6050b5b.html?rec_flag=default&sxts=1582196587400
3
发表于 2020-2-28 16:46:46 | 只看该作者   来自:218.57.143.190
123
4
发表于 2021-5-26 07:55:51 | 只看该作者   来自:39.170.41.69
水池水位低于最低水位界(S4为ON),里面说的动作时是ON ,也就是水位低于S4,那么在程序里输入是常闭