症状:厂里一台包装机在启动热封加热时相序保护器会提示断相错误从而无法工作

详细描述:包装机前后两个380V热封加热组,C相共用,A相供前端,B相供后端。A.B两相从开关下来后直接进入加热组,C相在启动后由PLC给信号,由两个固态继电器分别送往前后两端。

问题就出在一旦送电给加热组相序保护器就会提示断相。
令我不解的是在我看来相序保护器只能保护前端供电状态,后端负载的使用应该不影响相序保护器
为什么两个加热组一旦进入工作供电状态就会导致断相保护呢?

注:目前更换过相序保护器,甩开固态继电器,检查过线路是否短路均不能解除故障
暂时处理的办法是切除相序保护器,加热组工作正常