技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

重复接地有什么作用?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-8-23 17:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:113.90.2.207

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
重复接地有什么作用?
2
发表于 2019-8-23 17:07:01 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
接零线上的一点或多点接地叫重复接地。

在有重复接地的低压供电系统中,当发生接地短路时,能降低零线的对地电压;当零线发生断裂时,能使故障程度减轻,照明线路能避免因零线断线而引起的烧毁灯泡等事故。

装有电流型漏电总保护器的系统不能重复接地。
3
发表于 2019-8-23 17:07:19 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
重复接地的作用有二个:1、为了防止工作零线断线而引起的电位漂移,在不同相的用电设备在零线断线时可以互相构成回路,变成了串联电路。功率小的设备因为电阻大,分得的电压高而烧坏,功率大的设备因为电阻小分得的电压低而无法工作;2、在保护接零系统中,如果零线断线会使所有接零设备外壳带电。重复接地可以降低发生触电的几率。
4
发表于 2019-8-23 17:07:38 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
零线重复接地能够缩短故障持续时间, 降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。在保护零线发生断路后, 当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时,零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压,减小发生触电事故的危险性。
5
发表于 2019-8-23 17:08:12 | 只看该作者   来自:113.90.3.219
重复接地的作用有二个:

1、为了防止工作零线断线而引起的电位漂移,在不同相的用电设备在零线断线时可以互相构成回路,变成了串联电路。功率小的设备因为电阻大,分得的电压高而烧坏,功率大的设备因为电阻小分得的电压低而无法工作;

2、在保护接零系统中,如果零线断线会使所有接零设备外壳带电。重复接地可以降低发生触电的几率。

种类

1、防雷接地:

为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。

防雷装置如与电气设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。

2、交流工作接地:

将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。

工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线连接。

3、安全保护接地:

安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件,有PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。

4、直流接地:

为了使各个电子设备的准确性好、稳定性高,除了需要一个稳定的供电电源外,还必须具备一个稳定的基准电位。可采用较大截面积的绝缘铜芯线作为引线,一端直接与基准电位连接,另一端供电子设备直流接地。

5、屏蔽接地与防静电接地:

为防止智能化大楼内电子计算机机房干燥环境产生的静电对电子设备的干扰而进行的接地称为防静电接地。为了防止外来的电磁场干扰,将电子设备外壳体及设备内外的屏蔽线或所穿金属管进行的接地,称为屏蔽接地。

6、功率接地系统:

电子设备中,为防止各种频率的干扰电压通过交直流电源线侵入,影响低电平信号的工作而装有交直流滤波器,滤波器的接地称功率接地。

重复接地的主要作用是什么?

答:重复接地有以下几种主要作用:

(1)降低漏电设备的对地电压   如果未重复接地,漏电设备对地电压为单相短路电流在零线部分产生的电压降;而有了重复接地,则漏电设备外壳对地电压仅为接地短路电流在重复接地电阻上产生的电压降。显然,此时设备外壳对地电压仅占零线电压降的一部分,所以危险性相对减小。

(2)减轻零线断裂时的触电危险  假如有几个电气设备接在未重复接地的零线上,在设备之间的某一处零线断裂后,某一电气设备发生碰壳短路时,所有接在该段零线断裂点右边的电气设备外壳均带有接近于相电压的电压,而断裂点左边的设备外壳对地电压约等于零。如果在有重复接地时断裂的情况,在设备之间的某一处零线断裂后,断裂处左右两边的设备外壳对地电压之和为电网相电压。因为设备外壳对地电压都小于相电压,所以触电危险性减小。

(3)缩短碰壳或接地短路故障的持续时间   由于重复接地和工作接地构成了零线的并联分支,所以一旦发生短路,能增加短路电流,而且线路越长,短路电流越大,这就加速了线路保护装置的动作,缩短了故障的持续时间。

(4)改善架空线路的防雷性能   架空线路零线上的重复接地,对雷电流有分流作用,这就有利于限制雷电过电压,从而可改善防雷性能。
6
发表于 2019-8-23 17:08:46 | 只看该作者   来自:113.90.3.219
在三相五线制供电系统中,防止pe线断开后,加强保护的一种方式。称保护接地。
7
发表于 2019-8-23 17:09:09 | 只看该作者   来自:113.90.3.219
为了安全,为了系统更可靠。。
8
发表于 2019-8-23 17:09:26 | 只看该作者   来自:113.90.3.219
减轻断零线的危险
9