wsg0304 发表于 2019-8-23 16:48 多半是过负荷,跳闸之后是不是开关发热。并且要等几分钟才能推上。如果是那就是过负荷了。 如果不属于过负 ...
cui6511 发表于 2019-8-23 16:49 跳闸之后开关没发热,也马上推得上。问题是使用中不跳闸,使用后1一2小时跳闸 ...
wsg0304 发表于 2019-8-23 16:50 那有可能是线路绝缘降低了,或者用电器绝缘降低了。 你可以找个摇表测试。将开关下线挑开,线路上的用电 ...