[提问] 组态王最大(小)值,最大(小)原始值区别

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-4-17 16:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:119.122.114.39

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我用传感器取得模拟量,经过plc转换之后在上位机上用组态王显示,传感器输出是4-20mA的电流,经过PLC后,我变成了0-10的一个模拟值,值存在了VD384中,我用状态监控, 发现VD384里的值是0-10的一个值,而且动传感器,值也会相应的变化,可是我在组态王上不能把数值显示出来,组态王我设置的变量类型是IO实数,寄存器是V384,数据类型是SHORT,最小值是0,最大值是10,最小原始值是0,最大原始值是10,可是显示的数据不对,是不是我的最小(大)值和最小(大)原始值设置错了,求各位大神指教。。





2
发表于 2019-9-19 20:53:52 | 只看该作者   来自:118.78.92.147
数据类型是LONG或FLOAT,最小值是0,最大值是10,最小原始值是6400,最大原始值是32000,