阳老师你好:

我现在想要用PLC-226控制四台mm440变频器,每台变频器驱动一台电动机,那么如何能达到四台电动机同转速运行,谢谢

千山

2
发表于 2009-11-10 12:59:51 | 只看该作者   来自:59.57.47.49

如果转速要求不是很准,直接用USS协议。与PLC组网实现就行。

如果速度要转,就必须对每台电机有编码器进行速度检测。每台电机都用一个PID来调节转速。这样就很准了。

3
 楼主| 发表于 2009-11-12 09:36:51 | 只看该作者   来自:59.44.132.177

每台电机已经配了一个编码器测速用的,要求四台电机形成一主三从控制,如何能达到这个目的呢?这是用于炼钢转炉上的控制转炉倾动