技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

[提问] 三菱PLC定位问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-3-3 10:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:59.172.180.115

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
老师好,请教一个问题,三菱PLC定位中,回原点指令,如果我的电机不需要接丝杆滑台,只是单纯的带动一个胶辊转动,那当我回原点的时候,我的近点跟零点信号怎么处理呢?

假设我把近点跟零点都命为X5,然后把X5短接,这样可以吗?


2
发表于 2019-3-3 17:02:19 | 只看该作者   来自:119.102.62.223
你好,明天老师会给你解答的,周末老师在休息
3
发表于 2019-3-4 09:42:53 | 只看该作者   来自:113.116.32.193
DOG信号是近点狗信号,碰到此信号开始从快速向爬行速度转换。零点信号接来自伺服的Z向信号。
也可以指定为同一个。当DSZR指令近点信号与零点信号指定为同一个信号(X0),动作过程如下:触发DSZR指令按照原点回归速度动作,当检测到X0上升沿时,减速到爬行速度,以爬行速度运行,当检测到X0下降沿时,停止确定为原点,当前值会自动清零。最终停止是与检测到X0下降沿有关。

点评

老师,我想到一个办法,不知道是否可行,由于我是电机带动胶轮不是带动丝杆,所以我的绝对定位不需要依靠回原点指令来保证位置精度,所以,我直接用 DMOV K0 D8340来代替DSZR,可以吗?  详情 回复 发表于 2019-3-19 10:33
老师您好,我的意思是,我只是一个电机来带动一个胶辊,不是带动丝杆滑台,所以用DSZR的时候,我的零点信号和近点信号怎么给呢,传感器装哪里,当我按下回原点按钮,胶辊就会一直转,如何检测X0信号?  详情 回复 发表于 2019-3-19 10:08
4
 楼主| 发表于 2019-3-19 10:08:49 | 只看该作者   来自:59.172.180.115
蔡慧荥 发表于 2019-3-4 09:42
DOG信号是近点狗信号,碰到此信号开始从快速向爬行速度转换。零点信号接来自伺服的Z向信号。
也可以指定为 ...

老师您好,我的意思是,我只是一个电机来带动一个胶辊,不是带动丝杆滑台,所以用DSZR的时候,我的零点信号和近点信号怎么给呢,传感器装哪里,当我按下回原点按钮,胶辊就会一直转,如何检测X0信号?
5
 楼主| 发表于 2019-3-19 10:33:54 | 只看该作者   来自:59.172.180.115
蔡慧荥 发表于 2019-3-4 09:42
DOG信号是近点狗信号,碰到此信号开始从快速向爬行速度转换。零点信号接来自伺服的Z向信号。
也可以指定为 ...

老师,我想到一个办法,不知道是否可行,由于我是电机带动胶轮不是带动丝杆,所以我的绝对定位不需要依靠回原点指令来保证位置精度,所以,我直接用    DMOV K0 D8340来代替DSZR,可以吗?
6
发表于 2019-3-23 18:44:48 | 只看该作者   来自:112.96.202.23
33333333333333333333
7
发表于 2019-4-9 15:19:31 | 只看该作者   来自:123.55.64.125
可以啊
8
发表于 2019-4-19 20:01:38 | 只看该作者   来自:120.193.186.18
我想学习PLC自学可以吗?
9
发表于 2019-4-25 17:40:18 | 只看该作者   来自:123.55.64.125
直接用    DMOV K0 D8340来代替DSZR,可以啊
10
发表于 2019-4-30 13:18:29 | 只看该作者   来自:180.117.214.98
辅导班