[提问] 关于急停处理

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-11-12 11:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:171.35.65.23

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
老师好!
请教设备急停功能,要求马上停止一切输出动作,包括正在执行的动作,是切断PLC电源好还是在程序中处理好?在程序中是怎么处理急停的?谢谢。
2
发表于 2018-11-12 20:30:23 | 只看该作者   来自:223.94.218.197
aaaaaaaaaaaaaaaaaa
3
发表于 2018-11-13 14:29:17 | 只看该作者   来自:113.116.32.193
不是直接切断电源啊。你在程序里面做个急停的信号。把所有输出都复位掉。ZRST可以批量复位。
4
 楼主| 发表于 2018-11-13 19:06:09 | 只看该作者   来自:171.35.65.23
OO,已做了一个电箱给出去了,我把开关电源的220V急停,切断了所有可能,什么时间试一下用指令。谢谢蔡老师!