您好,付老师!有以下2个问题请教:
1:我用Q系列通用型CPU,釆用CC-Link通讯方式控制MR-JE-C系列的伺服进行定位的话,需要加CC_Link通讯模块吗?还是说CPU本体就带有该通信协议功能?
2:用GX Works2设置CC-Link参数和链接软元件时,是在参数下的以太网内设置还是在参数下的CC-Link里设置?
谢谢!
2
发表于 2018-8-16 15:52:00 | 只看该作者   来自:222.93.91.152
JE-C 配合QxxUDV使用,用的是CC-LINK IE FIELD BASIC网络,不用CC-LINK 网络控制伺服
3
发表于 2018-8-16 15:55:15 | 只看该作者   来自:222.93.91.152
2、在以太网端口设置--CC-LINK IE FIELD BASIC里面设置
4
发表于 2018-8-22 11:05:14 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
CPU本身带这个功能,要看清楚内置以太网功能的CPU上标志,有这个网络功能的CPU以太网口上有CC-LINK IE Field Basic标志
相关通讯的参数,是在软件PLC参数中,内置以太网接口设置项中有此网络设置参数
5
发表于 2018-8-22 11:15:19 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
软件中设置处:

点评

多谢老师的解答!已经明白如何设置了,希望老师有时间的话多出些讲解新功能的视频教程。感谢!  详情 回复 发表于 2018-9-7 23:11
6
 楼主| 发表于 2018-9-7 23:11:51 | 只看该作者   来自:120.239.57.181

多谢老师的解答!已经明白如何设置了,希望老师有时间的话多出些讲解新功能的视频教程。感谢!
7
发表于 2021-3-19 22:42:29 | 只看该作者   来自:112.97.215.141
感谢分享