1.松下A6电机编码器的分辨率为2的23次方,等于8388608,也是就是说电机转动一圈编码器发给伺服控制器偏差计数器的脉冲数为8388608个脉冲这个是否正确?2.那么电子齿轮比为1:1的情况下假如上位机plc发送8688608个脉冲给伺服控制器,电动机转动一圈是不是正确?3.松下A6控制器pr.008设置2000表示plc发2000个脉冲电机就能转一圈这是为什么?是否表示电子齿轮比为8688608:2000?

2
 楼主| 发表于 2018-7-2 21:25:07 | 只看该作者   来自:36.21.129.111
先顶顶顶顶顶
3
 楼主| 发表于 2018-7-3 21:11:27 | 只看该作者   来自:36.21.129.111
来人啊   老师都去哪里了
4
发表于 2018-7-19 17:49:14 | 只看该作者   来自:123.55.64.125
电子齿轮比为1:1的情况下假如上位机plc发送8688608个脉冲给伺服控制器,电动机转动一圈是不是正确?---正确
5
发表于 2018-7-19 17:50:27 | 只看该作者   来自:123.55.64.125
电机转动一圈编码器发给伺服控制器偏差计数器的脉冲数为8388608个脉冲这个是否正确?------不正确
6
发表于 2018-7-19 17:52:27 | 只看该作者   来自:123.55.64.125
.松下A6控制器pr.008设置2000表示plc发2000个脉冲电机就能转一圈这是为什么?-------伺服内部自动设置电子齿轮比
7
发表于 2019-11-29 16:46:22 | 只看该作者   来自:120.229.43.221
您好丁老师,松下A6伺服驱动器的电子齿轮比怎么通过已知的条件设置,是怎么计算的,在线求解
8
发表于 2019-12-2 11:20:10 | 只看该作者   来自:123.55.64.125
https://bbs.jcpeixun.com/forum.php?mod=attachment&aid=MzYwNTZ8OTUwMjA4YTM2OTYzOGNmZjk3YzZkNGY4MGE1NjBjNTV8MTcxMzYxMDM5OQ%3D%3D&request=yes&_f=.png

P111.png (107.63 KB, 下载次数: 576)

P111.png