技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

[提问] 三菱FX3U的通信问题?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-5-9 23:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:39.144.219.113

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
温老师你好:我学习完你讲的FX3U通信课程,我有一些疑惑请你帮助我解答。
我想用4台三菱FX3UPLC做N:N通信控制,一台做主站,3台做从站,从站的PLC还能够与三菱变频器做通信控制吗?若从站不能够与变频器做通信控制,为什么?
温老师:我要是用3台三菱FX3UPLC做MODBUS从站功能,从站的PLC还能够与变频器做通信控制吗?要是能够做通信控制,那么PLC的通信格式又怎样设置呢?因为MODBUS有通信格式,变频器又有通信格式!若从站的PLC不能够与变频器做通信,为什么?
温老师:辛苦了温老师!
2
发表于 2018-5-10 14:32:07 | 只看该作者   来自:113.118.162.211
1:FX3U支持二个通道通信,从站可利用通道1与主站通讯,通道2与三菱变频器通讯,注意同一个通道不可以同时进行二个功能
3
发表于 2018-5-10 14:37:20 | 只看该作者   来自:113.118.162.211
2:FX3U支持二个通道通信,从站可利用通道2做MODBUS从站功能,通讯格式为D8420与D8421,通道1与三菱变频器通讯,通信格式可通过软件参数设置,注意同一个通道不可以同时进行二个功能
4
 楼主| 发表于 2018-5-10 21:25:34 | 只看该作者   来自:39.144.219.113
温老师:谢谢你辛苦了!
温老师:请问用三菱FX3UPLC做MODBUS的从站功能,利用通道2做MODBUS的从站功能,利用通道1与三菱变频器做通信时,利用GX Work2软件编写程序时,是否利用标签功能,分别编写程序!
温老师:为了我们的成长辛苦你了!
5
发表于 2018-5-14 09:21:25 | 只看该作者   来自:113.118.162.211
可以的,需要注意通讯参数设置程序一般要写在程序步0
6
 楼主| 发表于 2018-5-15 22:18:02 | 只看该作者   来自:39.144.219.113
温老师:晚上好!
我学习了你的通信课程,FX3UPLC利用MODBUS协议做从站控制功能,你的例讲使用威纶通触摸屏控制FX3UPLC,讲得十分详细!在此表示感谢!
温老师:请问三菱触摸屏GT-1000系列控制FX3UPLC,也利用MODBUS协议做从站功能,三菱触摸屏的功能码0,1,3,4,6,GD,GB,GS代表什么功能,它对应FX3UPLC的软元件地址是如何分配的!温老师辛苦你了!
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!