技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
开启左侧

[提问] QD77MS16报错538怎么办?

[复制链接]
发表于 2018-3-21 15:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自:112.87.240.159

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
QD77MS16报错538怎么办?
 楼主| 发表于 2018-3-21 15:53:32 | 显示全部楼层   来自:112.87.240.159
z1.jpg z2.jpg
 楼主| 发表于 2018-3-21 15:54:13 | 显示全部楼层   来自:112.87.240.159
查看代码写的是,准备完毕信号[X0]为 OFF 时进行了定位启动。但是我监测X0一直都是ON的,怎么解决,有大神遇到过吗,之前运行蛮好,现在只要点定位就出现538错误
发表于 2018-3-21 16:26:00 | 显示全部楼层   来自:223.104.63.7
这个慢慢调,正常的。我也碰到过。

发表于 2018-3-21 16:28:22 | 显示全部楼层   来自:223.104.63.7
有时的确是模块未就绪。不只是看X0。还有好多,比如这个轴没报错。如果这个轴报错了也不能启动。
发表于 2018-3-21 16:28:50 | 显示全部楼层   来自:223.104.63.7

还有时是绝对位置时,未找到原点就启动。那还得先回原点,建议用数据设定型。

发表于 2018-3-21 16:29:20 | 显示全部楼层   来自:223.104.63.7
第一次玩QD77MS16,不报几十次错不正常。
发表于 2018-3-29 12:50:03 | 显示全部楼层   来自:183.240.210.63
启动需要一系列的条件,包括准备好信号、处于空闲状态等,这些信号启动前都确定下
发表于 2018-11-8 15:06:18 | 显示全部楼层   来自:139.207.92.132
楼主,解决了吗,我也遇到了
发表于 2019-1-12 10:18:07 | 显示全部楼层   来自:121.224.17.161
我今天也遇到了,X0为OFF 昨天还好好的
发表于 2019-1-14 14:49:30 | 显示全部楼层   来自:183.240.210.63
QD77MS模块,可以通过GX Works2自带的简易运动模块设置软件,查看报错代码,以及监控各个信号是否正常。
发表于 2020-5-2 15:47:49 | 显示全部楼层   来自:36.248.143.244
我今天也遇到了536
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-16 17:22

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表