技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

[晒资料] 电工口诀_电工配线必背口诀

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-3-9 16:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:113.116.193.131

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
   本口诀简述了常用的电工技术理论、数据、施工操作规程、仪器仪表的使用方法等。之所以叫电工口诀——是因为受到诗歌容易流传和记忆的启发。口诀中的文字基本具有工整、简练、流畅、合辙压韵的特点,因此可使本来枯燥的电工理论和数据等变得好记。

2
 楼主| 发表于 2018-3-9 16:14:38 | 只看该作者   来自:113.116.193.131
一、简便估算导线载流量
    十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算.
解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).

1、各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
10 下五,1 0 0 上二。
2 5 ,3 5 ,四三界。
7 0 ,95 ,两倍半。
穿管温度,八九折。
裸线加一半。
铜线升级算。

2、电工口诀(四十八)灯泡不亮的原因查找办法
灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。 透明灯泡看得着,否则可用电笔验。 合上开关点两端,都不发亮火线断。 一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。电工口诀(四十九)埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法
3、单相插座有多种,常分两孔和三孔。 两孔并排分左右,三孔组成品字形。 接线孔旁标字母,L为火N为零。 三孔之中还有E,表示接地在正中。 面对插座定方向,各孔接线有规定。左接零线右接火,保护地线接正中。
3
 楼主| 发表于 2018-3-9 16:15:05 | 只看该作者   来自:113.116.193.131
二、已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
    说明:适用于任何电压等级。
    口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。
    例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A
估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A
4
 楼主| 发表于 2018-3-9 16:15:50 | 只看该作者   来自:113.116.193.131
三、已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值
    口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。
配变低压熔断体,容量乘9除以5

四、已知三相电动机容量,求其额定电流
    口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。
    已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。
    1KW÷0.22KV*0.76≈1A
    已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
    4KW÷3KV*0.76≈1A
注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。

五、测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量
    已知配变二次压,测得电流求千瓦。
    电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
    电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
    电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
    电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
电压等级三万五,一安五十五千瓦。
5
 楼主| 发表于 2018-3-9 16:17:20 | 只看该作者   来自:113.116.193.131
六、已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值
    直接起动电动机,容量不超十千瓦;
    六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。
    供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。
说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。

七、测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量
    口诀:三百八焊机容量,空载电流乘以五。
单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。
6
 楼主| 发表于 2018-3-9 16:18:00 | 只看该作者   来自:113.116.193.131
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!