您好阳老师;
我想问一下关于组态王的问题 我用西门子200编了一个关于流量计的程序。用VD30来储存流量计的当前值 用VD100来储存累加值。在组态王上显示这两个数据 我在组态王上建这两个变量时在寄存器那一项里面写不进去像VD30和VD100 这两个变量不知道咋建啊 问什么会写不进去呢
举报
直接在数据词典里写V30与V100,把数据类型选择为双字就行了