[已答复] 老师,组态王驱动、通信仪表问题。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-8-24 15:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:123.182.243.6

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
上位机是组态王,上位机中安装485的卡,仪表是温控仪,现在仪表不支持modbus协议,组态王中也没有仪表的型号。1、是不是要自己驱动开发?
2、加入现在有了驱动了,在组态王中寄存器选好了。现在把485的卡安装到工控机上之后然后把仪表挂到485的那两根线上就可以与组态王通信了呢?485的卡用不用设置什么的呢?我的理解是不用设置,因为485通讯卡是物理层面的通信,把485安装到工控机中,让电脑认出485的口,然后再把仪表接到485的线上,就可以和组态王通信了,不知道这样认为对不对?
3、组态王中按钮的背景颜色可不可以改变?比如说把北京变成一种颜色,按钮的字体变成另一种颜色。。。。。
4、如果一种仪表支持modbus rtu ,那么选择莫迪康,那么莫迪康的modbus通信功能码是03代表读寄存,但是modbus标准协议读寄存器是04,是不是只要我在组态王里面写入30001之后,就自动对应到了仪表modbus协议里面的40001呢?
5、组态软件是组态王,通过工控机里面的485的卡与10个温控仪通信,如果这个仪表支持modbus协议,那么我上位机发出给3号温控仪的指令,那么温控仪怎么知道是发给3号温控仪的指令,如果仪表不支持modbus协议呢?又是如何的呢?请老师说一下过程,谢谢。

2
发表于 2012-8-27 10:16:11 | 只看该作者   来自:58.60.152.70
1、是不是要自己驱动开发?
答:是的,如果组态王不支持连接的下位设备驱动,必须要自己开发驱动了。
2、加入现在有了驱动了,在组态王中寄存器选好了。现在把485的卡安装到工控机上之后然后把仪表挂到485的那两根线上就可以与组态王通信了呢?
答:选择正确的驱动,正确的通讯参数,变量地址一致,就可以正常通讯了,距离太远的话,需要降低波特率,加终端电阻。
3、组态王中按钮的背景颜色可不可以改变?比如说把北京变成一种颜色,按钮的字体变成另一种颜色。。。。。
答:不可以改变组态王中的按钮背景颜色,你可以把按钮做成透明的,然后自己画一个背景,叠加。
4、如果一种仪表支持modbus rtu ,那么选择莫迪康,那么莫迪康的modbus通信功能码是03代表读寄存,但是modbus标准协议读寄存器是04,是不是只要我在组态王里面写入30001之后,就自动对应到了仪表modbus协议里面的40001呢?
答:在MODBUS 协议中,MODBUS 地址是需要加1的。  而有的不需要,视情况而定。 03 是读输入寄存器的,04 是读保持寄存器的,一般是使用04。
5、组态软件是组态王,通过工控机里面的485的卡与10个温控仪通信,如果这个仪表支持modbus协议,那么我上位机发出给3号温控仪的指令,那么温控仪怎么知道是发给3号温控仪的指令,如果仪表不支持modbus协议呢?
答:在建立下位设备时,有个逻辑设备地址,就是站号,多个从站,是靠站号来区别的。 不管支持什么协议,都需要给下位设备进行编号的。