[已答复] 组态王与PLC

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-7-24 09:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:223.75.134.70

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
唐老师您好!    我听了阳老师讲<组态王三菱PLC通信>,里面讲的是使用FX2---编程口.  我实践是与讲课一样.   我使用485通信时就不能通信.肯请帮忙解决.    (我使用PLC----FX1S      通信板 FX1N---485---BD)
2
发表于 2012-7-24 10:10:20 | 只看该作者   来自:58.60.152.70
用485BD通讯,要选择FX2 485 通讯口。

使用三菱的232ADP,485BD,485ADP通讯模块和组态王通讯时,需要通过编程软件或手操器设置三菱PLC中 D8120、D8121两个参数,其中D8121可设置PLC地址,D8120可设置PLC通讯参数。D8120推荐设置E080, 具体表示的通讯参数如下:

协议: Link

数据: 7

校验:无

停止:1

传输速率:9600

3
 楼主| 发表于 2012-7-25 09:17:27 | 只看该作者   来自:223.75.134.70
E080      E0请问是什么意思.       8----9600      0-----无校验,数据位7位
4
发表于 2012-7-25 11:18:48 | 只看该作者   来自:58.60.152.70
abcdefg567 发表于 2012-7-25 09:17
E080      E0请问是什么意思.       8----9600      0-----无校验,数据位7位

不是说的很清楚了呀,E080         

协议: Link

数据: 7

校验:无

停止:1

传输速率:9600


5
 楼主| 发表于 2012-7-25 11:51:36 | 只看该作者   来自:223.75.134.70
我编的程序:8002接通,MOV  H0E080  D8120       MOV  K0  D8121       是这样吗?
6
发表于 2012-7-25 14:02:45 | 只看该作者   来自:58.60.152.70
嗯,是的。D8121 是站号,和组态王一致就行了。