x
三角启动,就这一要求编制控制程序并不难,难的是整个工程你都要尽善尽美,符合电器控制要求,从选材到安装,直到远转正常,意义是在工人当中普及PLC,以考PLC为主,50分,兼顾其他,50分。其间必要的外部保护也必须考虑周到,进入PLC内部进行连锁保护,选材和安装不是我们这里主要讨论的,我把我编制的程序上传,大方之家见教,或对大家有抛砖引玉之用。我只能用文本,梯形图无法上传,我将语句表传上来,给大家添麻烦了,后面再将选拔题和练习题的语句表传上, LD X000 OR Y001 ANI X001 ANI X002 OUT Y001输出至(KM1)主电源接触器 LD Y001 OUT T0 K50 LD Y001 ANI T0 ANI Y003 (PLC内部互锁) ANI X003 外部互锁输入点,来自三角形接触器常开触点. OUT Y002 输出至(KM2) 星形接触器 LD T0 ANI Y002 (PLC内部连锁) ANI X004 外部互锁输入点, 来自星形接触器常开触点. OUT Y003 END 这个程序本身一点不难,要考虑的是外部的两个连锁输入,否则会发生当外部接触器烧粘住,内部PLC照样远转.其他如何选材这里就不赘述了. 就这题我要强调的是,PLC内部的软接触器的动作不是我们常规的理解,同时动作,而是从上到下的动作.在比赛是就出现了一例,他把三角形放在星形前面,由一个T0控制,工作的顺序是先上三角形,后切星形,造成主电路短路,应该是先切星形,再上三角形,这还是对PLC不是很了解 |