[提问] 老师 1200 MB_master指令 8180 错误如何解决啊!!!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-3-2 13:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:27.187.243.18

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

2
发表于 2021-3-2 14:13:59 | 只看该作者   来自:219.133.158.37
试试MB_Master的REQ使用上升沿触发
3
发表于 2021-3-2 14:15:13 | 只看该作者   来自:113.116.34.206
在 Modbus_Comm_Load 指令上为 MB_DB(背景数据块)组态的值无效
Modbus_Comm_Load 指令的MB_DB管脚填这个master指令的DB
4
 楼主| 发表于 2021-3-2 14:54:46 | 只看该作者   来自:27.187.243.18
我是这样设置的脉冲沿触发 db也设置的对啊。
5
 楼主| 发表于 2021-3-2 19:54:23 | 只看该作者   来自:27.187.243.18
图片传不上去 现在能干说了  现在能发出请求数据帧 之前不是代码有问题是我 操作软件时  没有停掉 stop  再点运行按钮造成的 。。!!!!!   
后来又发现发送的长度域的值只能设1 不能设 2,3了。。。   我预留的data_ptr空间足够啊 不知何故。。。求教大家。
6
 楼主| 发表于 2021-3-3 19:19:17 | 只看该作者   来自:27.187.243.18
终于弄明白了 数据多于两个字的时候data_ptr 用指针的形式。。

点评

我只传一个字也出现这种问题,不知何故?  详情 回复 发表于 2022-9-8 18:16
7
发表于 2021-4-21 08:48:54 | 只看该作者   来自:119.128.153.222
111111111111111111111111111111111
8
发表于 2022-9-8 18:16:24 | 只看该作者   来自:120.227.59.152
libing2847255 发表于 2021-3-3 19:19
终于弄明白了 数据多于两个字的时候data_ptr 用指针的形式。。

我只传一个字也出现这种问题,不知何故?