[已答复] S7200 EM231热电阻模块接线问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-12-21 15:30:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:117.136.33.204

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
规格:模拟量EM231   热电阻4输入接PT100B级热电阻 温度-200到420。
如图我是这么接的,图中仪表好比PLC       图中压力变送器好比PT100      图中电源好比24V直流电源。其它不用的通道我一一对应接。    求   在10度到50度范围内Q0.1动作。     现在问题是,程序没问题为什么Q0,1不动作。    如果是接线问题怎么接,手册上我也看了,不用的通道短接,可短接后SF灯闪。

Q图片20161221152323.png (204.26 KB, 下载次数: 477)

Q图片20161221152323.png
2
发表于 2016-12-24 18:09:26 | 只看该作者   来自:113.116.224.154
首先,你使用的EM231的模块还是EM231RTD这个模块,如果是EM231模块,你接PT100热电阻的话,还需要买变送器进行转换,如果你使用的是EM231RTD 话是可以接的,那么接的过程中得看你的PT100的热电阻是几线制的,热电阻模块上有A+,A-和a+,a-的四个接线端子,按照接线图去接线,不用的通道你把接线的通道引接过去。
3
 楼主| 发表于 2016-12-24 23:52:54 | 只看该作者   来自:117.136.33.204
谢谢老师,EM231RTD4输出,PT100热电阻。两线的 我A+和a+接   B-和b-接  这样对不对。????/不用的一一对应。能工作但是温度不准。接法对吗
4
 楼主| 发表于 2016-12-24 23:53:56 | 只看该作者   来自:117.136.33.204

谢谢老师,EM231RTD4输入,PT100热电阻。两线的 我A+和a+接   B-和b-接  这样对不对。????/不用的一一对应。能工作但是温度不准。接法对吗