您好!
遇到这样的问题,我想用1台触摸屏,触摸屏有两个485口,想要1个触摸屏同时和温控模块变频器PLC通讯,这样做可以吗?PLC是西门子200,变频器为施耐德,温控模块为山武DM10.
10
发表于 2016-10-16 12:59:55 | 只看该作者   来自:117.22.184.206
本帖最后由 jcToFirC 于 2016-10-16 13:02 编辑

可以的,温控表和PLC走Modbus协议,占用触摸屏一个485口。变频器走USS协议,占用触摸屏另一个485口。这是一种方案。
另一种方案,温控表、变频器与PLC通讯,触摸屏在和PLC通讯,PLC必须有2个485口。