您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
问:想要用变频器检测三相电机的缺项,由于断线造成的,怎么做能让在他断线的时候报缺项故障 ? 答:断线是电流达到了额定电流的120%时,变频器才会报缺相故障。通常电流没达到的时候是不会报故障的!可以利用三个互感器,每一个都检测,要是有任何一根没电流了 他就抱闸停止!变频器是做不到的! 问:变频器CHXL的,电源线接的RST进线电源,U.V.W接的电机,我接完通电大概三秒钟就爆了!我接的是380V电源! 答:你看一下这个变频器是单相的还是三相?你应该是接错了,有的单相的变频器虽然也是RST,他都会在说明书里面说明一下!你这个应该是单相的!电容爆了! 问:易能变频器,上位机开机的时候,他就报警E013怎么回事? 答:看看三相输出看看有没有接地,风道是不是温度升高。要是一启动就报警:你就把电停了,把控制板的连线拔下来再插一下,或者量一下P+ P-中间的电压够不够!看看电源板的驱动电压,看看是不是不够了! |