[已答复] 求助西门子PLC S7-200时钟指令问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-6-24 22:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式   来自:116.25.92.234

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 技成—小杨 于 2015-6-24 22:09 编辑

我这里有两段关于S7-200时钟指令的程序,谁帮我解读一下,越详细越好,感激不尽,我新手自学。第一个、LD     Clock_1s:SM0.5EUTODR   VB200SCPY   "2000.00.00 ", VB300HTA    VB202, VB309, 2HTA    VB201, VB306, 2HTA    VB200, VB303, 2关于这个,我的疑问是手册说日期和时间值必须采用BCD格式编码,那读出来到VB200是什么格式?为什么用HTA十六进制转换ACSII???第二个、LD            M0.0TODR       MB20NETWORK11LD            M0.0MOVB        MB25,VB35MOVB        16#0,VB34BCDI          VW34NETWORK12LD            M0.0MOVB        MB24,VB33MOVB        16#0,VB32BCDI          VW32NETWORK13LD            M0.0MOVB        MB23,VB31MOVB        16#0,VB30BCDI          VW30这个程序里MOVB  16#0什么意思??
2
发表于 2015-6-24 22:08:46 | 只看该作者   来自:120.207.8.14
不管是BCD码格式还是16进制格式,在PLC内部都是二进制表达,你仍旧可以把VB200看成是BCD码格式。没多大意义,只是保险起见赋值"0",拿VB34和VB35来说,读取的“秒”的数值是存储在VB35中,然而BCD码转整数需要2个字节,如果高字节VB34中意外有值的话会造成数值错误。