付老师:我调高速计数模块QD62时,看手册写的程序,你看一下有什么问题,其中第6和第10步是否必要?为什么?还有为什么它计数到3万多就变负数了呢?
D62.gxw (866.5 KB, 下载次数: 28)






2
发表于 2013-5-25 21:05:24 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
使用预设功能,要用6步的Y1输出
3
 楼主| 发表于 2013-5-26 09:56:48 | 只看该作者   来自:117.89.140.98
预设功能我看手册看不懂什么意思,解释一下吧,还有第10步需要吗?我智能模块的参数里面已经设置了使用周期脉冲计数的功能,为什么还要启动Y6
4
 楼主| 发表于 2013-5-26 09:57:36 | 只看该作者   来自:117.89.140.98
我使用这个程序时计数到3万多就一下变成负数了重新计数了,为什么啊
5
发表于 2013-5-26 22:56:36 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
你监控计数器的当前值时,要监控32位的,不要监控16位的数据寄存器