在 STEP 7 硬件组态中如何规划模拟模块 SM374?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-9-5 14:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:113.90.3.219

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
模拟模块SM374可用于三种模式中:作为 16 通道数字输入模块,作为 16 通道数字输出模块,作为带 8 个输入和 8 个输出的混合数字输入/输出模块。  现在把SM374按照您需要模拟的模块来组态,就是说;  
如果把 SM 374 用作为一个 16 通道输入模块,则组态一个 16 通道输入模块 - 推荐使用:SM 321: 6ES7321-1BH01-0AA0;
如果把 SM 374 用作为一个 16 通道输出模块,则组态一个 16 通道输出模块 - 推荐使用:SM 322: 6ES7322-1BH01-0AA0;如果把 SM 374 用作为一个混合输入/输出模块,则组态一个混合输入/输出模块( 8 个输入,8 个输出) - 推荐使用:SM 323: 6ES7323-1BH01-0AA0。  