断路器是配电系统中主要的保护电器之一,也是功能较完善的保护电器,其主要作用是作为短路、过载、接地故障、失压以及欠电压保护。根据不同需要,断路***部分,而继电器,则通过与断路器操作机构相连的欠电压脱扣器、分励脱器来控制断路器。低压断路器一般由脱扣器来完成其保护功能。
标明低压断路器电流特性的参数很多,容易混淆不清。在设计文件中,常常在标明断路器的电流值时,不说明电流值的意义,给定货造成混乱。要完整准确的选择断路器,清楚地标定断路器的各个电流参数是必要的。
  1 断路器的额定电流参数
国标《低压开关设备和控制设备 低压断路器》GBl4048.2—94(等效采用IEC947—2)对断路器的额定电流使用两个概念,断路器的额定电流1n和断路器壳架等级额定电流1nm,并给出如下定义:
  断路器的额定电流1n,是指脱扣器能***期通过的较大电流。
  断路器壳架等级额定电流lnm,用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的较大脱扣器额定电流表示。
  国标GBl4048.2—94中对断路器额定电流的定义与我们通常所说的概念有些不同。当我们提及“断路器额定电流”这一概念时,通常是指“断路器壳架等级额定电流”而不是“脱扣器额定电流”。例如当我们选择一只DZ20Y—100/3300—80A型断路器时,通常我们简单地说其额定电流为100A,脱扣器的额定电流为80A。多数低压断路器供应商所提供的产品资料中,也一般不提“断路器壳架等级额定电流”这一复杂的说法,而只给出“断路器额定电流”这一参数,其实就是“断路器额定电流”作为“断路器壳架等级额定电流”的一种简称,似乎较为合适。也许标准中对额定电流的定义与平时使用的不一致是导致混乱的原因之一。
  “断路器壳架等级额定电流”是标明断路器的框架通流能力的参数,主要由主触头的通流能力决定,它也决定了所能安装的脱扣器的较大额定电流值。在选择断路器时,此参数是不可缺少的。
  2 过电流脱扣器的电流参数
******
2
发表于 2022-6-30 16:44:34 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
学到了
3
发表于 2022-6-30 17:18:12 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
刚入行,了解了解
4
发表于 2022-6-30 17:19:33 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
不错哟
5
发表于 2022-7-1 16:39:30 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
赞赞赞赞完美
6
发表于 2022-7-1 17:53:21 | 只看该作者   来自:113.116.34.187
把基础打好,才能更上一层楼
7
发表于 2022-7-4 16:22:10 | 只看该作者   来自:113.90.0.141
666666
8
发表于 2022-7-28 15:22:05 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
想要学习学习
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-5-6 18:24

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表