技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

怎样将原来是模拟量4-20ma控制的电动调节阀变为开关量控制?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-8-20 21:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:113.90.2.207

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
怎样将原来是模拟量4-20ma控制的电动调节阀变为开关量控制?有朋友提出用伺服放大器可以解决,不知道是否可行!?
2
发表于 2019-8-20 21:31:25 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
不用那么麻烦。
使用一个温度仪表,4-20毫安输入,开关量输出的就可以实现。
电流达到设定值,输出开关闭合(打开),接入20毫安信号后,阀门全开。
电流低于设定值,输出开关打开(闭合),接入0毫安信号,阀门关闭。
3
发表于 2019-8-20 21:32:10 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
本帖最后由 meyuanjiang 于 2019-8-20 21:33 编辑

你先要了解电动调节阀与电动开关阀有何种区别。
1、电动调节阀是输入输出4~20mA的电信号(这个4~20mA的信号一般由一组1000欧姆的电阻给出。),以控制阀门旋转来达到调节的目的;2、电动开关阀是二位单刀控制,无调节效果。
知道了这些,想把调节阀改为开关阀就简单了,只需要把调节阀中输入与输出的信号线断开(即断开那一组给予1000欧姆的电阻),与控制组连接时只连其它基本线就行了。

4
发表于 2019-8-20 21:33:58 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
不用那么麻烦 吧模块拆掉就变成开关量了
找到模块上控制电机的3根线 那个就是控制阀门开关的线了
你要搞不定 发过来我帮你拆 模块送我就行 。。。哈哈。。。
5
发表于 2019-8-20 21:34:15 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
就是,把伺服控制器拆了就可以。没那么麻烦的事。
6
发表于 2019-8-20 21:34:33 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
1、把模块拆掉就变成开关量。
2、电动调节阀是工业自动化过程控制中的重要执行单元仪表。随着工业领域的自动化程度越来越高,正被越来越多的应用在各种工业生产领域中。与传统的气动调节阀相比具有明显的优点:电动调节阀节能(只在工作时才消耗电能),环保(无碳排放),安装快捷方便(无需复杂的气动管路和气泵工作站)。阀门按其所配执行机构使用的动力,按其功能和特性分为线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。
3、“开”和“关”是电器最基本、最典型的功能。开关量,指控制继电器的接通或者断开所对应的值,即“1”和“0”。
7
发表于 2019-8-20 21:34:52 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
把控制模板扔了,里面的电源线直接接就得了,这不浪费吗你……伺服放大器?用不着花钱。别把简单的事搞复杂了。
8
发表于 2019-8-20 21:35:08 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
伺服器拆掉限位保护也没了吧
9
发表于 2019-8-20 21:35:23 | 只看该作者   来自:113.90.3.219
跳过模拟量信号愿,就可以实现开关量控制。小小改动一下。