隔离开关额定参数按哪些条件选择?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-5-30 17:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:113.90.0.141

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
隔离开关额定参数按哪些条件选择?
2
发表于 2019-5-30 17:45:17 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
可根据以下条件选择:

(1)隔离开关的额定电压与额定电流满足回路参数要求。

(2)根据安装的环境选室内型、室外型、海拔的高度要求及环境污闪情况。

(3)隔离开关的空载合闸允许电流大于回路的空载电容电流。

(4)隔离开关的动稳定电流大于回路中最大短路电流的峰值。

(5)隔离开关的稳定电流大于回路短路故障时,在保护动作前产生的故障电流热稳定值。
3
发表于 2019-5-30 17:46:52 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
高压交流隔离开关可以参考GB/T 1985-2004第8章
4
发表于 2019-5-30 17:48:48 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
1、隔离开关的额定电压与额定电流都满足回路的参数要求;
2、隔离开关的空载合闸允许电流大于回路的空载电容电流;
3、隔离开关的动稳定电流大于回路最大短路电流峰值;
4、隔离开关的而稳定电流大于回路短路故障时,在保护动作前产生的故障电流热稳定值。
5
发表于 2019-5-30 17:49:20 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
选择隔离开关要看具体的参数,如额定电压、额定电流、接地装置、操动机构、安装在户外还是户内、海拔高度、环境气温、等。
6
发表于 2019-5-30 17:49:38 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
根据电压等级