发表于 2019-3-8 14:34:43 | 只看该作者   来自:119.122.113.26

回帖奖励 +10 技能点

本帖最后由 yunyingceshi,gao2010816 于 2019-3-8 14:46 编辑

我干了小两年电工,新人那会就在断路器接线上出过问题,有一次是把零火搞混了,还有一次没分清大功率和小功率的区别,直接把大功率用到家用中,差点出了事,次现在当然是搞懂了,还是想说说心得体会,给一些新手一点前车之鉴。
先来说说1P和2P断路器。把断路器面对自己,最上面的两个接线柱一般表示的是进线端,而下面的两个接线柱则表示的是出线端。如果是2P断路器,就能够控制两个线路的通断,在接线柱的一侧标有“N”的就表示这个接线柱接的是零线,另一个接火线。

再说说家庭用电,一般为了安全,一般在线路的后面会再加几个1P的断路器,这种断路器一般功率都比较小,1P的断路器,直接接一个从2P断路器出来的火线就可以了,对于2P的可以继续接一根火线一根零线,如果在断路器上有标注N的符号,一般按照左火右零来接,这个和左零右火的插座上刚好相反。

至于1P、2P 、3P 、 4P、1P+N这都是啥意思,建议各位新手还是自己了解整理一下,毕竟这属于基础,

以上如有不妥之处,欢迎各位同行指出


点评

做熟了,就不会出现这样的事情了  详情 回复 发表于 2019-3-11 08:52
你 这个分享的感觉没什么技术含量  详情 回复 发表于 2019-3-10 21:40
做电工真的是实践出真知  详情 回复 发表于 2019-3-10 20:06
现在不会搞错了把  详情 回复 发表于 2019-3-10 18:42
嗯嗯额。做电工还是手要勤,心要细,不然很容易出问题的  详情 回复 发表于 2019-3-10 18:40
积累最重要  详情 回复 发表于 2019-3-9 18:23
我一直也是用的上进下去  详情 回复 发表于 2019-3-9 15:38
厉害  详情 回复 发表于 2019-3-9 14:57
62
发表于 2019-3-8 14:46:42 | 只看该作者   来自:112.97.50.44
首先按标识接,没标识的,就按左零右火接。但是也要主要不同产品型号要求,毕竟用电安全第一位,接反了后果还是很严重的。希望大家慎重吧

点评

问题有时候是帮忙去检修的,或者是线路老化,可能导致标识并不清楚,所以关键还是在于自己的经验积累  详情 回复 发表于 2019-3-10 20:07
按标识接肯定没错的  详情 回复 发表于 2019-3-10 19:08
上进下去,左右同步  详情 回复 发表于 2019-3-9 17:09
1p的根本没多大影响,主要是习惯的养成,我们做电工的,其实工作习惯和经验的养成比理论知识更需要  详情 回复 发表于 2019-3-9 15:42
63
发表于 2019-3-8 14:49:04 | 只看该作者   来自:113.116.193.23

回帖奖励 +10 技能点

我来分享一则新闻吧,2月18日凌晨,广东珠海市横琴下村一沿街商铺突发起火。消防指战员到达现场后,通过询问周边住户,了解着火商铺情况及着火物质后,立即组织抢险组对现场破拆并进行排烟,灭火组由泡沫车单干线出两支水枪,从东西两面进行灭火并阻止火势蔓延。经过约20分钟紧急处置,消防指战员成功将明火扑灭。经了解,该起火商铺是润滑油直营店,燃烧物质为店内茶几和电脑桌,起火原因初步判断是电线短路为安装断路器引起火灾,所幸未造成人员伤亡以及较大财产损失。防部门提醒广大民众,近日雨雾天气较多,家中电线要勤检查,发现线路老化应及时找专业人员更换,防止因操作不当引发事故,以及更换后因连接不合规造成电线线路短路引发火灾。其实在我们身边有不少小商铺,为大家的衣食住行提供了方便。但是由于这些人员安全意识不足,节省成本,为了图一时的方便,认为断路器的安装可有可无,其实这是捡了芝麻丢了西瓜。一个断路器的单价也不是很贵,但是断路器虽小,在保护安全的功能上可不小
64
发表于 2019-3-8 15:01:12 | 只看该作者   来自:119.122.112.93

回帖奖励 +10 技能点


我之前对断路器了解非常浅,只从当了电工天天接触,现在就知道了,原来断路器,如果按使用范围分为高压断路器,和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。

一般我们家用断路器可能C型照明保护用于照明保护用。我是一名家装电工,买断路器主要业主需求比较多、一般都是工作中接触到断路器。所以对断路器感情很深,我不能说,我有多了解,但起码我是熟悉这个产品的。我买的比较多的,就是德力西,正泰这些品牌。

65
发表于 2019-3-8 15:16:39 | 只看该作者   来自:113.116.193.23

回帖奖励 +10 技能点

断路器吗无非就是左零右火了,这是不管什么牌子或者是什么类型的断路器都通用的方法!就是这样的不容反驳
66
发表于 2019-3-8 15:25:13 | 只看该作者   来自:119.122.115.191

回帖奖励 +10 技能点

carrier011 发表于 2019-3-8 15:16
断路器吗无非就是左零右火了,这是不管什么牌子或者是什么类型的断路器都通用的方法!就是这样的不容反驳 ...

那你用这样的方法去接2p,3p的试试看呀
67
发表于 2019-3-8 15:34:31 | 只看该作者   来自:119.122.113.8

回帖奖励 +10 技能点

可惜了,自己不会电工,但是我很想要礼品哦,好心人给个赞呗
68
发表于 2019-3-8 16:53:27 | 只看该作者   来自:119.122.115.191
都在讲怎么接线,下面我来讲讲该怎么选用断路器吧!1P只保护火线1P断路器,由于只接上了火线,因此只能够对火线进行保护,对于零线上发生的过载和短路故障则无能为力。1P+N只保护火线,通断零线1P+N断路器,虽然同时接入了零火线,但是依旧只能够对火线进行保护,其零线只有通断的作用对零线只有通断的作用,就是控制家里的电源的开和关,保护效果与1P断路器相同。P同时保护零火线,安全性最高2P断路器则可以同时对零线和火线进行保护,保护周全。
保护功能:1P=1P+N<2P
价格:1P<1P+N<2P
1P+N功能和1P差不多,为什么要买它呢?
众所周知,国家规范有要求末端回路同时断火断零,目的是防止1P开关在实际装修和使用中的风险。目前国内由于新老建筑并存、地区规范差异、装修工人的素质差异,会发生火线零线接错和接反的情况。火线好比家里门口的钥匙,零线是敞开的后门;如果接反了,原来火线的位置门口大开,发生危险时断路器无法起到保护作用。如何选择家用断路器?插座回路使用2P漏电断路器或1P+N漏电断路器;大功率插座(16A三孔插座)使用2P漏电断路器。插座回路,漏电保护就必须接入零线,不然漏电开关不工作。所以采用1P+N或者2P,而不是1P。一般来说,在家庭回路中,1P+N和2P两者可以通用。通常普通家庭的家用电器都是单相线路1P+N或2P;而三相线路是3P+N或4P,一般家庭电器则很少用到。
69
发表于 2019-3-8 16:55:50 | 只看该作者   来自:119.122.115.191
851213 发表于 2019-3-8 09:25
断路器1P、2P、3P、4P有什么区别?那么我就来分享分享吧1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制, ...

回答的很详细很全面
70
发表于 2019-3-8 16:56:39 | 只看该作者   来自:119.122.115.191
hf_mai 发表于 2019-3-8 09:28
那个我问一下,我的图片怎么传不上去啊

用高级模式就可以上传了的
71
发表于 2019-3-8 16:57:44 | 只看该作者   来自:117.189.26.93

回帖奖励 +10 技能点

好热闹!回家看看。
72
发表于 2019-3-8 16:59:26 | 只看该作者   来自:119.122.115.191

回帖奖励 +10 技能点

851213 发表于 2019-3-8 09:25
断路器1P、2P、3P、4P有什么区别?那么我就来分享分享吧1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制, ...

说的很全面
73
发表于 2019-3-8 17:15:49 | 只看该作者   来自:119.102.62.223
jc8pwUrR 发表于 2019-3-8 16:57
好热闹!回家看看。

欢迎欢迎哦,分享一下你平常碰到的断路器趣事或者是接线方式,说不定你就能拿奖了哦
74
发表于 2019-3-8 17:59:19 | 只看该作者   来自:119.122.115.191

回帖奖励 +10 技能点

这活动看起来好给力啊!挺有意思的
75
发表于 2019-3-8 18:04:17 | 只看该作者   来自:119.122.115.191
hengxiaohu 发表于 2019-3-8 10:51
上进下出,一定按照这个原则,负责别人很容易放炮

感觉左零右火都不靠谱,还是老铁你说的靠谱,上进下出靠谱
76
发表于 2019-3-8 18:06:33 | 只看该作者   来自:119.102.62.223
ty12 发表于 2019-3-8 11:22
断路器接线时,1P断路器不需要区分零火线方向——因为它只需要接火线(进出线各一个接线柱)
除了1P断路器 ..赞
77
发表于 2019-3-8 18:08:21 | 只看该作者   来自:119.122.115.191
ty12 发表于 2019-3-8 11:22
断路器接线时,1P断路器不需要区分零火线方向——因为它只需要接火线(进出线各一个接线柱)
除了1P断路器 ...

看不下去,字太多了,但是感觉很厉害的样子,还是给你投一票吧
78
发表于 2019-3-8 18:15:34 | 只看该作者   来自:119.122.115.191
我来讲一则趣事吧!刚刚大学那会,很苦逼电气专业毕业的,所以啊回到家里,隔壁左右的如果有什么灯泡坏了或者小家电坏,都会喊我去帮忙修或者换。有次很尴尬,去帮邻居家一个单身大叔接电,他家是那种老式房子,家里还是在用那种1p的断路器,结果一检查是断路器坏了,屁颠屁颠的去买个断路器帮他家换上,结果按照口诀来左零右火左零右火,结果接上,呲呲的冒火花,吓得我赶紧去把总闸关了,最后打死都不敢接了。这东西口诀和实际还是有很大的区别哦
79
发表于 2019-3-8 18:29:22 | 只看该作者   来自:113.116.193.23

回帖奖励 +10 技能点

那我来讲讲我的故事吧!我家住在大山深处,是我们那村出来的唯一大学生,还记得那会上大学的时候,没到过年的时候,那时候一到过年,就经常会断电干嘛的!然后一断电一跳闸,隔壁左右的都会喊我去帮他们修电,不为别的,只是因为我是电气专业的,每次他们问我大学学的撒,我都是笑着和他们说,我是负责修电的,农村人思想直,他们听我说是修电的,就以为我真的会修电,便什么都会找我修,其实我只是在大学学电气专业,压根都没碰过线,哪里会接啊,没办法只好自己硬着头皮上,说起来也好笑,刚刚那会接线的时候,闹出了不少的笑话,经常会把零线和火线接混了,烧坏了好几家,那会儿又不好意思,没办法只能自己赔,然后我就自己钻研技术,慢慢的就搞清楚了,找我接电的人也越来越多了,我后来就在家乡开了一家五金店,免费帮他们接电,既能帮助到他们,又能增长经验。
80
发表于 2019-3-8 18:30:09 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
哈哈小琦dog 发表于 2019-3-8 10:27
自锁和点动断路器怎么接,拿走不谢~叫我活雷锋

厉害真的很厉害,你也很漂亮哦
81
发表于 2019-3-8 18:32:46 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
一般开关都是左火右零,你说的左零右火是插座接线时的接法。
最好先看看开关上的图示,要是2P就无所谓
你要是遇到1P和1P+N就必须左火右零,要不然跳闸后火线还是没断,那就危险了
82
发表于 2019-3-8 18:40:39 | 只看该作者   来自:113.116.193.23

回帖奖励 +10 技能点

分享一下高压断路器的知识吧

1.控制作用。根据电力系统运行的需要,将部分或全部电气设备,以及部分或全部线路投人或退出运行。
(2)保护作用。当电力系统某一部分发生故障时,它和保护装置、自动装置相配合,将该故障部分从系统中迅速切除,减少停电范围,防止事故扩大,保护系统中各类电气设备不受损坏,保证系统无故障部分安全运行。
高压断路器的主要结构大体分为:导流部分, 灭弧部分,绝缘部分,操作机构部分。高压开关的主要类型按灭弧介质分为:油断路器, 空气断路器,真空断路器,六氟化硫断路器, 固体产气断路器, 磁吹断路器。
按操作性质可分为:电动机构, 气动机构,液压机构,弹簧储能机构,手动机构。
(1)油断路器。利用变压器油作为灭弧介质, 分多油和少油两种类型。
(2)六氟化硫断路器。采用惰性气体六氟化硫来灭弧,并利用它所具有的很高的绝缘性能来增强触头间的绝缘。
(3)真空断路器。触头密封在高真空的灭弧室内,利用真空的高绝缘性能来灭弧。
(4)空气断路器。利用高速流动的压缩空气来灭弧。
(5)固体产气断路器。利用固体产气物质在电弧高温作用下分解出来的气体来灭弧。
(6)磁吹断路器。断路时, 利用本身流过的大电流产生的电磁力将电弧迅速拉长而吸人磁性灭弧室内冷却熄灭。
83
发表于 2019-3-8 18:41:57 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
851213 发表于 2019-3-8 09:25
断路器1P、2P、3P、4P有什么区别?那么我就来分享分享吧1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制, ...

挺厉害的,但是还有高压和低压的没有说到
84
发表于 2019-3-8 18:43:11 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
哈鲁 发表于 2019-3-8 09:49
不同的型号,有不同的接线方式。应该没有一个标准的方式,像这种dz47-63小型断路器,上端接电源,下端接负 ...

上进下去比什么左零右火靠谱些,断路器和插座是两个不一样的
85
发表于 2019-3-8 18:44:33 | 只看该作者   来自:111.16.115.56

回帖奖励 +10 技能点

851213 发表于 2019-3-8 09:25
断路器1P、2P、3P、4P有什么区别?那么我就来分享分享吧1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制, ...

好热闹啊,你马上就可以领奖了
86
发表于 2019-3-8 18:45:36 | 只看该作者   来自:111.16.115.56
当断路器合闸于故障线路,或断路器本身机构存在脱扣、偷跳等问题时,断路器会反复重合闸发生跳跃现象。为防止这种跳跃现象,断路器控制回路应设计防跳回路。目前变电站的运行设备中,一、二次设备都有防跳回路。两种防跳回路各有优点,在电力系统中均有应用。根据电力系统的反措规定要求,每一台断路器只允许有一个防跳回路,若同时存在操作箱防跳回路和断路器机构防跳回路,则易造成寄生回路,影响断器的安全稳定运行。
87
发表于 2019-3-8 18:47:09 | 只看该作者   来自:113.116.193.23

回帖奖励 +10 技能点

哈哈小琦dog 发表于 2019-3-8 10:27
自锁和点动断路器怎么接,拿走不谢~叫我活雷锋

头像是你本人不?
88
发表于 2019-3-8 18:47:53 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
保护装置的操作箱防跳回路主要应用于断路器在合闸回路发生触点粘连等故障的同时发生系统故障的情况,在保护动作启动断路器跳闸的同时,跳闸动作启动操作箱内的防跳继电器TBJ,防跳回路启动,断开合闸回路以闭锁合闸回路。操作箱防跳回路在断路器跳闸时起作用,属于电流启动、电压自保持的“串联防跳”。但当断路器机构本身故障且合闸脉冲未消除时,因保护装置无动作,操作箱的防跳回路未启动,故不能满足路器的防跳要求。
89
发表于 2019-3-8 18:48:32 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
851213 发表于 2019-3-8 09:25
断路器1P、2P、3P、4P有什么区别?那么我就来分享分享吧1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制, ...

学习学习
90
发表于 2019-3-8 18:49:28 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
当采用机构内防跳继电器时,只要断路器开始合闸,机构内的防跳继电器就励磁启动,即使发生故障跳闸或合闸脉冲未消除的情况,断路器也只能合闸一次,即不论合闸成功与否,断路器合闸线圈不会第二次带电,从而保证断路器的安全运行。随着断路器技术性能的不断进步,机构防跳比操作箱防跳简单,工作状况也更加可靠。可见,相较于操作箱防跳,机构防跳具备安全稳定、操作简单的优点,因此推荐采用机构内防跳继电器实现断路器防跳。
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!