1)用于支线保护时,各支线应有各自的专用零线,且两相邻支线路的零线不得相连。
如果将两分支线路相连,零线中的电流互流,破坏零序电流互感器内的工作电流平衡,使漏电保护器发生误动作。
如果想就近利用动力分支线的零线作为照明分支线的零线,则会造成动力分支线的漏电保护器动作(错误接线之一)。
(2)一个用电设备只能接在一条保护支路内,不得跨接在两条分支回路内,不得接在零序互感器的前面,也不得采取一线一地制供电,否则,会导致漏电保护器误动作(错误接线之二)。
(3)装有漏电保护器和未装漏电保护器的用电设备,不得共用一个接地装置。例如,当因(错误接线之三)电机M1的绝缘损坏而外壳带电时,电机M2的外壳也带电。由于电流没有经过漏电保护器,所以未起到漏电保护的作用。
(4)单相负荷应尽可能均衡分配。如果分配不均(如一相的线路偏长,设备集中),则负荷较重的一相,其漏电电流偏大,因而干线的三相不平衡漏电电流增大,达到一定值时就会使干线首端的漏电保护器动作。
(5)被保护的线路(包括工作零线)应全部穿过零序电流互感器和漏电保护器的贯穿孔,不得用三极漏电保护器代替四极三相四极漏电保护器。如果是三相五线制,则保护地线不得穿过漏电保护器的互感器,而必须跨接到第一极漏电保护器前端(进线端)的零干线上或重复接地极上。是零序电流互感器的几种常见错误接线方式。

断路器1.jpg (71.37 KB, 下载次数: 207)

断路器1.jpg

点评

这几种确实容易搞混,搞混了,麻烦的就是自己了  详情 回复 发表于 2019-3-10 18:32
34
发表于 2019-3-8 10:57:57 | 只看该作者   来自:113.116.35.106

回帖奖励 +10 技能点

等待大神的出现!!

点评

前面已经有好多大神在分享经验了  详情 回复 发表于 2019-3-9 17:33
35
发表于 2019-3-8 11:00:41 | 只看该作者   来自:113.116.34.8

回帖奖励 +10 技能点

不断地学习不断地进步,安全操作
36
发表于 2019-3-8 11:05:11 | 只看该作者   来自:223.104.63.39
摇摆摇摆,大家一起摇摆
37
发表于 2019-3-8 11:05:21 | 只看该作者   来自:119.122.114.46

回帖奖励 +10 技能点

断路器我一般都选用德力西的,质保18个月,材料可以,价格合适,关键设计合理

断路器作用:断路器既可用于在正常情况下接通和断开电路,又可用于切除短路故障电流吗,因此其同时承担着控制和保护的双重任务。 断路器分类:断路器按其采用的灭弧介质分为油断路器、六氟化硫断路器、真空断路器、压缩空气断路器、磁吹断路器等。

断路器根据使用级别和分断能力又大到小依次是:框架式[万能式]断路器;塑壳式断路器;小型断路器
随手晒晒我拍的图片,请大家帮我点个赞

更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......

点评

你这是2P的把  详情 回复 发表于 2019-3-10 21:38
38
发表于 2019-3-8 11:08:04 | 只看该作者   来自:121.31.246.106

回帖奖励 +10 技能点

强势围观
39
发表于 2019-3-8 11:13:35 | 只看该作者   来自:119.122.114.197

回帖奖励 +10 技能点

断电器是蓄电池点火系的重要组成部分,断电器触点的断开、闭合,使点火线圈初级电路切断或接通,由于电磁感应而使点火线圈的次级感应出高压。断电器的作用是周期性的通断点火线圈初级回路,一般由触电和断电凸轮组成。断电器触点副有钨合金制成,一触点为固定触点,另一触点为活动触点。固定触点搭铁是通过紧固螺钉固定在活动底板和下部的固定底板上实现的,可借助转动偏心螺钉调整触点间隙。


点评

所以在选择断路器的时候要选择哪种稍微敏感的对吗?  详情 回复 发表于 2019-3-10 21:38
厉害,厉害,终于讲到具体的操作上面来了  详情 回复 发表于 2019-3-9 17:33
40
发表于 2019-3-8 11:22:25 | 只看该作者   来自:144.12.25.167

回帖奖励 +10 技能点

断路器接线时,1P断路器不需要区分零火线方向——因为它只需要接火线(进出线各一个接线柱)
除了1P断路器以外,剩下的四种断路器都是上下各两个接线柱,需要在接线时注意零火线的顺序——上下为一组,零火线分左右(进线的左右与出线的左右一致)。面对多个1P+N断路器、2P断路器、1P漏电断路器和2P漏电断路器时,首先查看1P+N断路器和1P漏电断路器,在它们的接线柱上,会有一个“N”标识。不同品牌的断路器,N标识的方向也不同——可能在左,也可能在右。
在购买断路器时,应购买N接线柱在同一侧的产品——一台配电箱内,不允许既出现左侧N接线柱的断路器,又出现右侧N接线柱的断路器。接线时,将零线接到N接线柱上,无标识的接线柱接火线即可。
2P断路器和2P漏电断路器,理论上来说不需要区分零火线——左侧接零线或右侧接零线均可。但如果按照规范操作,则应该参考同一个配电箱内的1P漏电开关和1P+N开关的N接线柱方向,保证2P断路器和2P漏电断路器的零火线顺序与1P+N和1P漏电断路器的零火线顺序相同。如果接反了零线和火线,对于2P断路器和2P漏电断路器来说没有太大妨碍,唯一影响就是看起来不规范,维修时需要重新查找零火线,带来一点点不便。1P+N断路器和1P漏电断路器在断开时,只能断开火线——即无标识接线柱上接的那根线。如果错接了零火线,则当断路器断开时,实际上断开的是零线。此时虽然电路中没有电流了,当时依然存在电压。如果人摸上去,还是会触电的。
1P断路器的零线在零排上,非常不容易接错。1P断路器接错的后果与1P+N断路器反接零火线的后果相同。

点评

1p是没什么多大的影响  详情 回复 发表于 2019-3-10 21:37
1p的接错了,确实没多大的影响,但是关于习惯的养成  详情 回复 发表于 2019-3-10 20:03
试试不就知道了  详情 回复 发表于 2019-3-10 18:55
确实。除了1p之外,其他都是遵循上进下去,上下保持一样的接线方式  详情 回复 发表于 2019-3-9 16:40
看不下去,字太多了,但是感觉很厉害的样子,还是给你投一票吧  详情 回复 发表于 2019-3-8 18:08
41
发表于 2019-3-8 11:24:42 | 只看该作者   来自:144.12.25.167
本帖最后由 ty12 于 2019-3-8 11:26 编辑
哈哈小琦dog 发表于 2019-3-8 10:27
自锁和点动断路器怎么接,拿走不谢~叫我活雷锋

还是你用图最实在通俗易懂
42
发表于 2019-3-8 11:25:43 | 只看该作者   来自:112.97.59.194
我是来围观大神的
43
发表于 2019-3-8 11:40:19 | 只看该作者   来自:113.116.192.139

回帖奖励 +10 技能点

RE: 【集赞有礼】分享你的断路器接线故事,好礼送不停!

断路器接线肯定是要按照左零右火来接啊

记得第一次听说“左零右火”是因为家里要装修,问了下老电工叔叔接线的技巧,结果给我讲了一大段,我有点懵,直到高中物理课上,才真正理解了这个词。所谓的“左零右火”,仅仅是插座的插孔顺序——面对插孔时,左侧插孔的插孔是零线,右侧插孔是火线,仅此而已。

点评

也不全是这样的  详情 回复 发表于 2019-3-10 21:18
关键还是在 于上进下出,上下保持一致  详情 回复 发表于 2019-3-10 20:04
对是高中物理学的  详情 回复 发表于 2019-3-9 17:35
这都是比较基础的。。。。重要还是自己不断的去尝试!  详情 回复 发表于 2019-3-9 17:22
好学的孩子,棒棒哒  详情 回复 发表于 2019-3-9 15:33
是的,插座和断路器的方向是相反的  详情 回复 发表于 2019-3-9 14:52

评分

参与人数 1技能点 +100 收起 理由
傲娇小控 + 100 赞一个!

查看全部评分

44
发表于 2019-3-8 11:56:39 | 只看该作者   来自:113.116.34.206

回帖奖励 +10 技能点

851213 发表于 2019-3-8 09:25
断路器1P、2P、3P、4P有什么区别?那么我就来分享分享吧1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制, ...

大神在此,必须膜拜
45
发表于 2019-3-8 12:00:57 | 只看该作者   来自:113.116.193.23

回帖奖励 +10 技能点

2p断路器接线应该怎么接呢?当断路器面对自己时,最上面的两个接线柱一般表示的是进线端,而下面的两个接线柱则表示的是出线端。但因为这是2P断路器,能够控制两个线路的通断,那在接线柱的一侧标有“N”的就表示这个接线柱接的是零线,那另一个就是接火线的。对于1P断路器只需要接一个从2P断路器出来的火线就可以了,但是对于2P的断路器就要接一根火线和一根零线。如果断路器上面有标注的话,通常都是按照左火右零来接的,刚好和插座上相反,插座的标准接法基本都是左零右火。

点评

3p其实也差不多  详情 回复 发表于 2019-3-9 18:18
说起来简单,但操作起来,其实并不容易  详情 回复 发表于 2019-3-9 17:51
精辟!  详情 回复 发表于 2019-3-9 14:52
46
发表于 2019-3-8 12:01:33 | 只看该作者   来自:113.118.84.42

回帖奖励 +10 技能点

哈哈小琦dog 发表于 2019-3-8 10:27
自锁和点动断路器怎么接,拿走不谢~叫我活雷锋

求大神指点
47
发表于 2019-3-8 12:02:08 | 只看该作者   来自:119.122.112.241
新手,围观看热闹
48
发表于 2019-3-8 12:03:35 | 只看该作者   来自:113.118.84.42
“左零右火”,插座的插孔顺序——面对插孔时,左侧插孔的插孔是零线,右侧插孔是火线,仅此而已。

插座在接线时,也未必是“左零右火”。有的接线柱是横向排列的,但是当你面对接线柱(插座背面)时,接线柱顺序刚好和插孔顺序相反,就成了“左火右零”。有的接线柱是纵向排列的,所谓的左右,就更无从谈起了。

所以真正接线时,依旧需要以接线柱标识为准,标注着L的,就接火线;标注着N的,就接零线。

点评

那万一标识模糊不清呢?  详情 回复 发表于 2019-3-10 21:39
是的,是这样的  详情 回复 发表于 2019-3-10 18:42
你说的这种情况也确实存在  详情 回复 发表于 2019-3-9 18:20

评分

参与人数 1技能点 +10 收起 理由
傲娇小控 + 10 很给力!

查看全部评分

49
发表于 2019-3-8 12:05:07 | 只看该作者   来自:119.123.195.76

回帖奖励 +10 技能点

以前碰到一个案子。断路器是用的正泰总开关,负载是15KW空压机和15A干燥机,断路器总是跳闸。原来以为是线路短路了。检查了所有的线路。就是找不出问题。最后把负载的电路一部分一部分断开,一路一路的测试通电,到最后一路负载,还是跳闸,实在没有办法,最后建议重新买一个断路器试一下,就重新买了一个德力西同规格断路器,安装好,重新测试OK。
总结:断路器用的太久了,也要更换,断路器也有使用年限。。。。


点评

断路器选择还是很关键  详情 回复 发表于 2019-3-10 21:05
是的,用久了,可能线路老化,不能工作,万一真的有事故发生,反而不能第一时间进行切断线路  详情 回复 发表于 2019-3-9 18:19
是的,有时候还压根检查不出来是哪里的毛病。  详情 回复 发表于 2019-3-9 15:34
50
发表于 2019-3-8 12:38:02 | 只看该作者   来自:117.136.91.31

回帖奖励 +10 技能点

安全用电,合理选择断路器,按照标示或是电路图接线,断路器上端进线,下端出线。上端进线相线【火线L】与零线N不能接反,否则不能启安全保护……

点评

总结的很到位  详情 回复 发表于 2019-3-9 18:20
51
发表于 2019-3-8 13:06:07 | 只看该作者   来自:123.139.243.39

回帖奖励 +10 技能点

漏电DZ47:E断路器重点;如果发现断路器漏电,不可以把零线端短接,否则内部跳闸线圈会烧毁。
52
发表于 2019-3-8 13:21:25 | 只看该作者   来自:123.139.243.39
断路器严禁下进上出。容量配置得当。不可大带小或小带大。接线保证接触面积。
53
发表于 2019-3-8 13:55:06 | 只看该作者   来自:223.104.63.39
本帖最后由 ke1931153 于 2019-3-8 14:29 编辑

家里安装插座,专业电工嘴上都会挂一句话:“左零右火上地”,对应的正好是家里的三孔插座。但有人就说了:“上接地线倒是懂,可这个插座安装为什么一定要左零右火呢?我家接反了也照样用啊”!带着大家的疑问,直到听专家一解释,才知太多人不懂!
专家说,虽然零火线反接,家里的电器也是可以正常工作。但从安全的角度来讲,则会在家庭中潜伏巨大的危险。所以国际上,插座安装的通用标准就是“左零右火”,以便于在没有测试工具的情况下便于识别,做到安全第一。
打个比方:家里墙面插座接反,即使断开开关,插座内部仍然有电压的存在。如果不懂事的小孩子太调皮拿导体或是手指插到插座眼儿里去,很容易就会造成触电的后果。
左零右火还能在一定程度上保证我们的安全。因为大部分人的惯用手是右手,而且右手拇指触电的概率也要比左手大得多,当右手在拔插头时,一旦感受到触电,反应敏捷的右手,就可以第一时间甩开。
还有一个原因是心脏在胸腔的左下方,如果右手触电的话,电流经流右手,身体,到达大地,形成回路,这样一来,电流不会通过心脏,也能极大的防止心脏触电,从而造成危险。
再者说,也是为了布线方便,统一施工规范,避免电工接线混乱接法,便于以后的保护和维修。
家庭用电,一定要遵守规则,有时候正是一点小小的粗心大意,从而酿成了巨大的人员和财产损失,等到那个时候再后悔也得不偿失了。


点评

老司机就不会出现这种意外了  详情 回复 发表于 2019-3-9 18:21
54
发表于 2019-3-8 14:16:41 | 只看该作者   来自:113.116.192.153

回帖奖励 +10 技能点

断路器如果接反了,该怎么处理呢?下面我就来分享分享下处理方法不说不带漏电的1P断路器,是因为1P断路器的零线直接取自零线排,几乎不可能接错。1P漏电断路器的零线和火线都需要接在断路器上,但是,当断路器断开时,只能断开火线。倘若接反,就会对导致断路器落闸后房间内依然满布电压,危险性极大。且1P漏电断路器的零火线顺序并不固定,因此在接线时,一定要注意观察接线柱上面的标识,将零线接在标有N的接线柱上。2P断路器,可以同时断开零线和火线,因此反接零火线也不会有影响。

点评

拔了,重新接啊,不过这也能有错的?  详情 回复 发表于 2019-3-9 18:22
55
发表于 2019-3-8 14:21:42 | 只看该作者   来自:119.122.114.39

回帖奖励 +10 技能点

jcpeixun 发表于 2019-3-8 09:55
新到的断路器是什么牌子的啊

活捉一只曾老师
56
发表于 2019-3-8 14:22:29 | 只看该作者   来自:106.47.40.241

回帖奖励 +10 技能点

昨天,有一名干了多年的老电工,被同事请到家中查看为什么没有电,老电工用用仪器里外所有断路器检查一遍,判定电表到户内接线断了,
从电表下断路器接明线到户内,合闸灯亮了,同事为了感谢清老电工外面吃饭,刚坐下,老婆来电话,旁边住户没电了,经过查看断路器,发现,把邻居断路器接线拆了,临时线接他们家了,自己家电表没钱了该买电了

点评

邻居以为你一直在偷他家的电了  详情 回复 发表于 2019-3-9 18:22
后来邻居没有找你算账吗?  详情 回复 发表于 2019-3-9 17:48
偷电可耻  详情 回复 发表于 2019-3-9 15:40

评分

参与人数 2技能点 +200 收起 理由
admin + 100 赞一个!
傲娇小控 + 100 赞一个!

查看全部评分

57
发表于 2019-3-8 14:24:55 | 只看该作者   来自:119.122.114.197
本帖最后由 wugang1920063 于 2019-3-8 14:31 编辑

空气开关与断路器的区别:
1,电压等级不同:一般空气开关适用的电压等级为500V以下,而断路器通常可以适用于220V以上的各电压等级。

2,灭弧介质和方式的不同:断路器的灭弧介质和方式不但有空气断路器,还有真空断路器,少油断路器,多油断路器,六氟化硫断路器等。

3,配套设备的不同:一般相对于空气开关来讲断路器的测量,逻辑及执行部分的机构所配套的设备比断路器复杂一些。

4,遮断电流的能力不同:一般断路器能承受的负荷及短路电流比空气开关更大一些。

点评

还是断路器好用吧  详情 回复 发表于 2019-3-9 18:23
空开经常跳闸,以前开个空调都经常跳  详情 回复 发表于 2019-3-9 17:48
58
发表于 2019-3-8 14:26:39 | 只看该作者   来自:119.122.114.255

回帖奖励 +10 技能点

我只知道2P的断路器,上面的两个接线柱一般是表示进线端,下面的两个接线柱表示出线端,基本上能够控制两个线路的通断,在接线的一侧标注有大写字母N的就是零线,剩下的就是火线啦。

点评

,是这样的  详情 回复 发表于 2019-3-9 16:51
59
发表于 2019-3-8 14:34:43 | 只看该作者   来自:119.122.113.26

回帖奖励 +10 技能点

本帖最后由 yunyingceshi,gao2010816 于 2019-3-8 14:46 编辑

我干了小两年电工,新人那会就在断路器接线上出过问题,有一次是把零火搞混了,还有一次没分清大功率和小功率的区别,直接把大功率用到家用中,差点出了事,次现在当然是搞懂了,还是想说说心得体会,给一些新手一点前车之鉴。
先来说说1P和2P断路器。把断路器面对自己,最上面的两个接线柱一般表示的是进线端,而下面的两个接线柱则表示的是出线端。如果是2P断路器,就能够控制两个线路的通断,在接线柱的一侧标有“N”的就表示这个接线柱接的是零线,另一个接火线。

再说说家庭用电,一般为了安全,一般在线路的后面会再加几个1P的断路器,这种断路器一般功率都比较小,1P的断路器,直接接一个从2P断路器出来的火线就可以了,对于2P的可以继续接一根火线一根零线,如果在断路器上有标注N的符号,一般按照左火右零来接,这个和左零右火的插座上刚好相反。

至于1P、2P 、3P 、 4P、1P+N这都是啥意思,建议各位新手还是自己了解整理一下,毕竟这属于基础,

以上如有不妥之处,欢迎各位同行指出


点评

做熟了,就不会出现这样的事情了  详情 回复 发表于 2019-3-11 08:52
你 这个分享的感觉没什么技术含量  详情 回复 发表于 2019-3-10 21:40
做电工真的是实践出真知  详情 回复 发表于 2019-3-10 20:06
现在不会搞错了把  详情 回复 发表于 2019-3-10 18:42
嗯嗯额。做电工还是手要勤,心要细,不然很容易出问题的  详情 回复 发表于 2019-3-10 18:40
积累最重要  详情 回复 发表于 2019-3-9 18:23
我一直也是用的上进下去  详情 回复 发表于 2019-3-9 15:38
厉害  详情 回复 发表于 2019-3-9 14:57
60
发表于 2019-3-8 14:46:42 | 只看该作者   来自:112.97.50.44
首先按标识接,没标识的,就按左零右火接。但是也要主要不同产品型号要求,毕竟用电安全第一位,接反了后果还是很严重的。希望大家慎重吧

点评

问题有时候是帮忙去检修的,或者是线路老化,可能导致标识并不清楚,所以关键还是在于自己的经验积累  详情 回复 发表于 2019-3-10 20:07
按标识接肯定没错的  详情 回复 发表于 2019-3-10 19:08
上进下去,左右同步  详情 回复 发表于 2019-3-9 17:09
1p的根本没多大影响,主要是习惯的养成,我们做电工的,其实工作习惯和经验的养成比理论知识更需要  详情 回复 发表于 2019-3-9 15:42
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-20 16:56

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表