技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

[已答复] s7-200smart模拟量输入接线问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-5-24 10:25:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:117.81.222.98

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
由于现在手头没有模拟量输入设备,想通过模拟量输入模块,所有的输入进行短接,再通过强制进行模拟量输入值的更改,这样做可以吗?如果使用电位器,是不是还要一个10v的电源连接电位器,s7-200smart上面可以选择多大的电位器比较合适?
2
发表于 2017-5-24 18:04:12 | 只看该作者   来自:119.123.101.143
可以不用接线,使用强制的功能就可以给对应的地址强制不同的数据了
3
发表于 2017-5-27 11:43:56 | 只看该作者   来自:58.61.49.15
楼主可以去报一下曾老师的samrt的直播课程。。。一起学习
4
发表于 2017-5-27 11:46:41 | 只看该作者   来自:36.157.148.59
我也报名了,还加了QQ群和微信群。。。都是玩smart的!楼主可以报名一起来玩

点评

还没报这个 可以帮忙下载么?  详情 回复 发表于 2017-7-21 13:51
5
发表于 2017-7-21 13:51:57 | 只看该作者   来自:27.16.204.79
jcX0ivnD 发表于 2017-5-27 11:46
我也报名了,还加了QQ群和微信群。。。都是玩smart的!楼主可以报名一起来玩 ...

还没报这个   可以帮忙下载么?
6
发表于 2017-7-25 15:31:16 | 只看该作者   来自:60.210.127.203
不用接线 给数据强制输入 就可以数字量处理 然后 看结果就好 ,关键是你首先得有一个PLC
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-29 17:48

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表