技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
开启左侧

[提问] 三相电机空开跳闸

[复制链接]
发表于 2021-6-18 00:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自:110.191.97.105

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
把负载的线断掉空开不跳闸,查看三相电机接线盒子,线已经老化,切断老化的线并接上电机,上电仍然跳闸请问我该如何查故障。
发表于 2021-6-18 09:55:33 | 显示全部楼层   来自:112.10.185.218
兄弟,量下电机是否击穿

点评

三相电机采用Y型接法,万用表蜂鸣档测试,U1和电机外壳通;V1和W2、U2、V2通;W1和W2、U2、V2都不通,能帮我分析一下问题吗  详情 回复 发表于 2021-6-18 15:59
 楼主| 发表于 2021-6-18 15:59:48 | 显示全部楼层   来自:110.191.97.105
jcbg2UYG 发表于 2021-6-18 09:55
兄弟,量下电机是否击穿

三相电机采用Y型接法,万用表蜂鸣档测试,U1和电机外壳通;V1和W2、U2、V2通;W1和W2、U2、V2都不通,能帮我分析一下问题吗

点评

兄弟,电机绕组是不能和外壳通的,通了就是漏电了,肯定会跳闸的  详情 回复 发表于 2021-6-25 15:38
发表于 2021-6-21 12:49:58 | 显示全部楼层   来自:117.160.25.2
检查三相电机线圈是否绝缘老化,碰壳漏电跳闸。
发表于 2021-6-25 15:38:56 | 显示全部楼层   来自:112.10.185.218
zhukelin2773893 发表于 2021-6-18 15:59
三相电机采用Y型接法,万用表蜂鸣档测试,U1和电机外壳通;V1和W2、U2、V2通;W1和W2、U2、V2都不通,能 ...

兄弟,电机绕组是不能和外壳通的,通了就是漏电了,肯定会跳闸的
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!