[求助] 怎么校准plc模拟量输入模块这些,有什么工具吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-1-5 14:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:119.122.115.210

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
怎么校准plc模拟量输入模块这些,有什么工具吗?
2
 楼主| 发表于 2018-1-5 14:29:13 | 只看该作者   来自:119.122.115.210
求方法!
3
发表于 2018-1-5 15:25:26 | 只看该作者   来自:119.122.114.197
这个最好使用高精度的信号发生器,比如你AD模块要采集的是4-20mA,就用信号发生器输出4mA,看看AD中数字量对不对,在用信号发生器输出12mA,20mA等,分别看看AD模块中数字量对不对,不对的就进行修正。

4
发表于 2018-1-5 15:25:57 | 只看该作者   来自:119.122.114.197
如果没有信号发生器,可以用开关电源+电位器来做一个简易的模拟量信号,比如用24V电源串接一个电位器,电位器调到6K就是4mA了,电位器调到1.2K就是20mA了,但是这么做精度不高,校不校的就没有太大的意义了。
5
发表于 2018-1-5 16:13:54 | 只看该作者   来自:112.95.251.214
学习学习