西门子PLC模块版本号怎么看?西门子PLC模块看版本的方法

每个西门子PLC模块的右下角都有个硬件版本十字符,但是具体应该怎么看呢?

答:西门子PLC及其模块除了订货号外,还有硬件版本号和固件版本号,其中模块右下方的十字上字母X与3个数字为硬件版本号,如X2/3/4为V1版本;而6/7/8为V5版本;而软件版本号是你在硬件组态时插入模块时选择的具体模块版本号;

西门子PLC模块版本号怎么看?西门子PLC模块看版本的方法

一般同型号的固态版本可以替换低版本的模块,但必须是仅仅中间部分后面数字不同,如6ES7 331-7KB02-0AB0可以替代331-7KB01-0AB0,其中7KB后面仅数字不同(02和01),它是无须进行硬件组态的,可以直接替换。在把你的电脑连接到PLC上进行在线连接时,STEP7 会提示你在线与离线模块版本不一致,不用管它,把软件直接下载到PLC是没有任何问题的。 如果你的模块中间部分不同,是不能直接替换的,必须进行硬件组态,执行“保存编译”,产生新的系统数据块SDB,然后下载硬件组态到PLC中。