近日见到的一篇事件简报和各位同仁分享:某电厂检修期间,根据计划安排,现场开展升压站断路器直阻测试工作,过程中运行人员发现“开关保护装置启动报警”,“母线差动保护启动报警”、“保护 屏保护跳闸报警”,“母差保护动作”,升压站现场检查确已跳闸,母线失压! 对于电厂或变电站来说,母线失压可算是“摊上大事了”! 经过排查,发现第一套母差保护装置(南瑞继保 RCS-915GD 母线保护装置)母差保护动作指示灯亮;故障报文如下:保护动作元件:变化量差动动作 动作相别:A 相最大差动电流:0.85A。第二套母差保护未动作,调取录波器发现无故障电流。 无故障电流为什么会造成第一套母差保护装置跳闸呢? 难度是人为原因? 结合当时开展的检修工作及试验项目,在经过排查,最终锁定事件故原因:检修单位高压预试人员在进行 断路器 A 相 CT 直阻测试的工作过程中,未打开 CT 二次线或电流连片,导致 CT 直阻测试仪输出电流通过 CT 二次外部线分别进入 CT1-CT7 对应保护装置中。在进行 CT5 直阻试验时,电流进入 500kV I 母第一套保护装置,达到动作电流,保护动作出口跳断路器。 于是,事件脉络已理清楚: 检修试验人员未采取隔离措施→→直接测量 断路器A 相 CT 直流电阻→→ 母线母差保护误动作。 于是电网通报称“电厂在进行升压站开关CT直阻测试工作中发生人员误碰,造成母线保护误动,母线停电,对电网安全运行造成严重影响!” 据调查报告分析,事件还暴露出“外委检修工作管理粗放,电气一、二次专业人员配合性工作存在真空区,对开关 CT试验工作分工安排不合理;对外委单位人员开展工作时,安规中二次系统上的工作要求及相应防范措施执行落实不到位 ”等问题,从而导致“外委检修试验人员未采取隔离措施直接测量 开关 A 相 CT 直流电阻引起 母线母差保护误动作!” 这样的“误碰”我们要当心了!千万别出了问题才后悔不已,我们又该吸取什么教训呢?
|