[已答复] 三菱PLC与台达变频器VFD-M的通讯

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-2-26 16:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:113.64.184.95

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
在这段程序中,正转 反转 停止的程序是正常可以使用,在76步到173步写入30Hz的频率就没有反应,不知问题在哪里出错,还请各位老师和学院帮忙解答
频率的单位是0.1Hz,30Hz就是300,300转十六进制是0 1 2 C

VFM-D与2N的ASCII码通讯.rar

173.47 KB, 下载次数: 53, 下载技能点: 技能点 -5

2
发表于 2018-3-5 23:04:25 | 只看该作者   来自:112.96.173.186
pnp接近开并与plc相接,要外接电源,但外接电源的负极与plc的内部电源正极连在一起,不会相冲吗,不明白,初学者求帮忙。
3
发表于 2018-11-14 12:57:53 | 只看该作者   来自:49.7.4.28
频率单位是0.01HZ,不是0.1HZ