不一定。变频器输入串灯泡只是做充电,模块那边有个P+(直流母线正极),把模块正极的电源串两个灯泡在直流母线,保证炸不了。一般情况下,像维修ABB的大变频器, 在IGBT的模块正极,和直流母线上的,串两个灯泡,到整流出来的电容两端的正极,也就是说这两个灯泡,串个电容在IGBT之间,保证不会炸模块。如果先给大电容充电,充好之后,模块短路了,大电容放电,绝对会爆炸。
所以,一般如果触发板有问题,把IGBT直流母线的正极断开,整流桥向电容充电,电容充电之后,再把电送到IGBT,电容和直流母线的正极之间串联两个灯泡就可以了。一般我们在维修大功率变频器时,都会串两个大灯泡,或电阻丝的那种电炉。串个电炉,如果驱动有问题,触发电路有问题,IGBT就不会炸,最多电炉红起来。