是这样是原来变好的是时间控制是10S秒 后来工艺改进只要5秒就可以了
是不是在原来编好好的程序中改成5秒
在写到PLC中就可以了

2
发表于 2015-6-25 21:31:11 | 只看该作者   来自:113.90.3.248
是的 在原有的程序当中修改即可,加入程序中是[OUT T1 K100]  把K100 改成K50 就是改成计时五秒了