其实大家的计算都是差不多的,但不管怎样,我们在计算的时候,结果都要往大偏。也就是说,最后算出来的导线截面、电压降只能比标准答案大,不能比标准答案小。
所以在计算的时候一些参数值我们可以粗略估计,包括我接下来的计算也是。那么,现在我就用我的方法带大家一起计算一遍吧!
在计算之前,我们先理清一下思路,要计算线路的压降,一般是为了选取合适的导线截面。在不考虑导线发热的前提下,根据欧姆定律U=IR,可以知道,导线压降ΔU产生的原因在于导线的电阻R和流过导线的电流I,而导线的电流可以根据负载功率P来计算,导线的电阻可以根据导线的长度L来计算,至此,我们的思路已经很清晰了,可以开始计算了。
首先,我们要计算导线的压降,是为了看它有没有超出允许范围,所以我们要先知道导线允许的压降是多少。我国对于电压的允许偏移,10kV及以下电压级为额定值的±7%,取380V(也可以是400V,因为变压器铭牌上低压侧额定电压为0.4kV),可以得到允许压降为ΔU=380×±7%V=±26V,即导线的压降ΔU不能大于26V。
第二步就是计算导线的电流I。在三相电路中,有功功率P=√3UIcosφ,电压U取380V,功率因数cosφ可以取小一点,我这里取到0.8,大家可以视实际情况而定。可以得出每千瓦有功功率电流约为2A。也就是说,若负载功率为P,则负载电流为2P(P的单位为kW)。
第三步计算导线的电阻值R。根据欧姆定律,导线电阻R应小于ΔU/I,用第二步的功率P代替I,就可以得到,R小于ΔU/2P。
第四步,计算导线的截面积S。导线为均匀导体,其阻值和截面的关系为R=ρL/S,即R和S是成反比关系的。在第三步中已知导线电阻R小于26/2P,这就相当于导线截面S应大于ρL/R。R用ΔU/2P替代,最后就可以得出,在不超出允许压降范围的情况下,导线截面S=2ρLP/26,这就是导线压降算导线截面的公式。
我们以一个例子来计算一下,若已知负载功率P为20kW,导线长度L为300m,选铜导线,铜电阻率ρ取0.0175,代入S=2ρLP/26,就可以算出导线截面S为8平方毫米,最终选10平方毫米,是不是很简单?
当然,以上的计算推导是一个粗略计算的过程,若要求不严格,是完全可以直接用上的,但若要考虑导线发热、现场安装情况、环境因素等,就要更为复杂了。

2
发表于 2023-7-27 14:39:22 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
好!
3
发表于 2023-7-27 16:09:16 | 只看该作者   来自:113.90.3.111
讲解的真好
4
发表于 2023-7-27 16:54:46 | 只看该作者   来自:113.90.3.111
我爱学习,学习使我快乐
5
发表于 2023-7-27 17:04:49 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
牛呀
6
发表于 2023-7-27 17:05:45 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
有点实用
7
发表于 2023-7-27 17:26:17 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
茅塞顿开呀
8
发表于 2023-7-28 17:05:30 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
很实用
9
发表于 2023-7-31 14:16:03 | 只看该作者   来自:113.90.3.111
还不错
10
发表于 2023-7-31 14:51:05 | 只看该作者   来自:113.90.3.111
666666
11
发表于 2023-7-31 15:39:58 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
反向学习
12
发表于 2023-8-3 16:37:26 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-5-29 16:14

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表