单相电能表常用的正确接线如图一所示
  单相电能表错误接线有下列几种:
  1.将端子2、5直接短接时,电流线圈被短路,负荷电流不通过电能表的电流线圈,电能表转盘不转。
  2.当电能表的2、5端子通过电阻短接时,对电能表电流线圈构成并联电路,电流线圈通的电流只是负荷电流的一部分,转盘慢转。
  3.当端子5开路,2、4端子间连接负载时,电能表的电流线圈开路,电源经端子1、2和4、3构成回路供电,转盘不转。
  4.将电流线圈进出线对调时,即火线接端子5经电压线圈、端子1、负载、端子4、3至地(零)线构成回路,因电流方向与正常时相反,转盘反转。
  5.当端子5开断,而负载连接在端子2和地之间时,负荷电流不通过电流线圈,电能表不转。
电工之家
  6.当端子5开断,火线与零线换位时,即火线接端子3、零线接端子1,负载连接在端子4和地之间时,电流线圈因无电流通过,电能表停转。因此,装表人员务必使负荷电流全部通过电能表的电流线圈,方可避免错误接线。
  对于改变加于电能表电压线圈的电压值的错误接线方式有以下几种:
  电压脱钓法接线、开路电压线圈法接线、短路电压线圈法接线、分压电压线圈电压接线等。
  1.电压脱钓法接线系指将端子2与端子1脱离,使电压线圈失压致使电能表不转。
2.开路电压线圈法接线是将端子4、5开断,负载连接在端子3和地(零)线之间,电压线圈开路失压而使电能表不转。
  3.短路电压线圈接线是把2、4端子短接,而把负载连接在端子3与零线之间或将负载经过电流线圈接经端子1接火线,负载经端子5、4再接地的接线方式,因电压线圈端子2、4被短接失压,电能表不转。
  4.分压法接线是指在电压线圈回路中串联一个电阻,使电压线圈上的电压降低而变慢的接线,如图二所示。
  负载的一端通过端子3、电流线圈、端子1接火线、端子1、2脱离,火线经串联电阻、端子2、电压线圈并和负载的另一端通过端子5、4至地构成回路,负载上的电压正常而不影响用电。
  5.当对调电压线圈高低电位时,电能表则反转。只要加在电压线圈上的电压丢失、久压、电位相反都是错误的接线,致使电能表不转、慢转或反转。
  总之,因单相相电能表的数量最多,分布最广,其错误接线较多,对供电企业售电量的影响也较大。为避免电量、电费损失,应尽快提高装表人员的素质,通过深化人事、劳动制度改革,将素质差的人员早日置换,并宜采取有效的防范措施,加大对电能表安装接线的检查力度,方可规范供用电秩序。

2
发表于 2022-10-18 16:46:02 | 只看该作者   来自:113.90.0.141
谢谢楼主分享
3
发表于 2022-10-18 16:46:29 | 只看该作者   来自:113.90.0.141
挺详细的
4
发表于 2022-10-18 17:17:34 | 只看该作者   来自:113.90.0.141
赞赞
5
发表于 2022-10-18 17:17:40 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
分析的很到位
6
发表于 2022-10-18 17:27:44 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
挺好的
7
发表于 2022-10-19 15:41:56 | 只看该作者   来自:113.116.224.109
学习学习
8
发表于 2022-10-19 16:43:04 | 只看该作者   来自:113.116.33.210
66666
9
发表于 2022-10-19 17:35:35 | 只看该作者   来自:113.116.224.109
谢谢分享
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-6-13 00:23

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表