一、故障原因

主要分为三种常见的情况,一是熔丝不正常熔断,二是熔丝轧断,三是熔丝松脱。

1、熔丝不正常熔断

熔丝熔断引起掉管,从理论上来看是熔丝保护起到了作用。但是,不正常熔断有时间规律和气候规律,多在每年的7~8月间,气温高、用电负荷大、配变负载上升快,熔丝熔断掉管故障集中多发。

说明熔丝为不正常熔断,其主要原因为:(1)熔丝容量与配变容量配置不当,达不到熔丝配置的技术标准。(2)熔丝的质量不过关,熔断特性比较差。

跌落式熔断器熔丝常见故障原因及处理方法

2、熔丝轧断

熔丝由于轧伤引起掉管没有特别的时间规律和气候规律,从熔丝本体轧断的部位来分析,一是熔丝两端固定的螺栓处,二是熔丝在熔丝管两端的金属铸件转角处。

熔丝轧断的原因:

(1)在拧紧螺栓时,熔丝末端随螺栓的转动而绕转断股。

(2)由于熔丝管两端金属铸件转角处有凹凸锋利刃口,熔丝在固定上紧以后,经过一段时间运行,受机械力震动的影响,熔丝被割伤而断股。

3、熔丝松脱

熔丝在跌落式熔断器上使用时,长期处于受力状态。在更换熔丝时,如果上得过紧或过松,经过一段时间的运行之后,由于受到自然环境、机械震动和长时间受力等影响,就会使熔丝在过紧状态下拉出,或者熔丝较原先更换时拉长松脱,从而造成掉管故障。

故障原因有:

(1)更换熔丝时,调整受力不适当。

(2)熔丝松脱拉出,主要指熔丝本体从与多股尾线的压接处拉出,该类问题属于厂家的产品质量问题。

(3)跌落式熔断器运行年久,尤其是负荷长期较小的配变,熔丝管内有进水受潮而发生熔丝霉断的现象。

二、故障处理

1、采购合格的产品。

2、配置的熔丝容量应按有关规程规定选取:

(1)变压器一次侧熔丝是作为变压器本身和二次侧出线故障的后备保护,与变电所出线开关继电保护的动作时间相配合,必须小于变电所出口断路器的开断时间,要求熔丝熔断而出口断路器不动作。变压器容量在100kV.A以下,其一次侧熔丝可按2~3倍额定电流选用;在100kV.A及以上的配变,其一次侧熔丝可按1.5~2倍额定电流选用。

(2)分支线路干线熔丝主要作为过负荷保护,一般按分支线路最大负荷电流选择熔丝的额定电流,熔断时间应小于变电所出线开关电流保护装置的整定时间。

(3)建立跌落式熔断器运行检修台账和制度,对运行时间已在5年以上的跌落式熔断器,应分批更换。

(4)提高电工的技术素质和检修工艺。在安装或更换熔丝时,要使其受力适度,避免过松、过紧。

(5)对熔丝管两端存在的铸件不平缺陷问题,生产厂家应进行“倒角”处理或作其他改进。

2
发表于 2022-7-29 16:42:51 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
不错
3
发表于 2022-7-29 16:45:35 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
谢楼主分享
4
发表于 2022-7-29 16:56:17 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
牛牛
5
发表于 2022-7-29 16:57:46 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
很实用,赞
6
发表于 2022-7-29 17:18:37 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
7
发表于 2022-8-1 17:00:05 | 只看该作者   来自:113.90.0.141
迫不及待想学习了
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1 粤公网安备 44030902002289号

GMT+8, 2024-6-18 01:00

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表