技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

[提问] QD75D4原点回归

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-9-17 14:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:121.224.17.161

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
付老师:
   我现在使用原点回归后,原点地址为0,但是过0后变成负数还在跑

2
 楼主| 发表于 2018-9-17 14:38:32 | 只看该作者   来自:121.224.17.161
参数设置是这样的,另外光电开关闭合后输出给电线U0\G916.6,这样对吗?

截图未命名.jpg (698.52 KB, 下载次数: 3149)

截图未命名.jpg
3
 楼主| 发表于 2018-9-17 14:57:13 | 只看该作者   来自:121.224.17.161
这样写可以吗?

截图未命名.jpg (37.12 KB, 下载次数: 3017)

截图未命名.jpg
4
发表于 2018-9-17 16:14:02 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
原点回归过程中不要看当前值变化,要看动作变化,你设置的是近点狗信号方法,启动后,按照设定的方向快速向原点方向运行,档近点狗信号从OFF变为ON后,开始减速,减速到爬行速度,等近点狗信号从ON变为OFF后,再接收到零点信号后停止,此时当前值会自动清零。
5
发表于 2018-9-17 16:21:43 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
外部的近点狗信号,可以接线到QD75模块对应的针脚上。
通过外部普通信号接通控制对应的缓冲区也可以。
6
 楼主| 发表于 2018-9-17 16:42:17 | 只看该作者   来自:121.224.17.161
我设置的近点狗要么不亮要么常亮,正逻辑负逻辑我都试了

截图未命名.jpg (16.59 KB, 下载次数: 2953)

截图未命名.jpg
7
 楼主| 发表于 2018-9-17 16:43:08 | 只看该作者   来自:121.224.17.161
刚刚发错了,是这个

截图未命名.jpg (20.3 KB, 下载次数: 3007)

截图未命名.jpg
8
 楼主| 发表于 2018-9-17 16:44:04 | 只看该作者   来自:121.224.17.161
另外老师帮忙看看,我这个复位Y11也不会停止,是不是写错了

截图未命名.jpg (102.67 KB, 下载次数: 3060)

截图未命名.jpg
9
发表于 2018-9-18 22:20:00 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
QD75的DOG信号,最好接到QD75模块上对应的信号

改变正负逻辑,只是设定要接的DOG信号的是常开还是常闭信号。
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-5-30 20:41

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表