自从课堂推出了1200的PLC,自己买点设备学习。。配合新推出的1200串口通讯课堂。。我购买了1200PLC  CB1241通信信号板。。CM1241的通讯模块,按照曾老师的串口通信课堂的第十节内容。仔细做了一遍,还是通讯不了、、、读取不了200SMART 的。。之前曾老师也愿意解答于我。。。可是做了好几次都不行。。看官网的论坛,照样做了也不行。。最后找调试串口助手查看了,。原来我的数据发送错误。。不知道 是什么地方。。所有就发帖问问曾老师以及论坛的同学们。。有没有知道这回事。现将1200的程序及图片上传论坛。。。请曾老师有时间看看我的错误及修正。。谢谢曾老师,。
试了好几次。。图片上传不了。。。不好意思。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
2
发表于 2018-7-2 17:51:25 | 只看该作者   来自:119.123.102.250
从你调试助手中返回来的数据看,应该是通信的线接反了。

点评

曾老师,说得一点没有错。确实是的  详情 回复 发表于 2018-7-3 22:44
3
 楼主| 发表于 2018-7-3 22:44:52 | 只看该作者   来自:183.160.77.77
jcpeixun 发表于 2018-7-2 17:51
从你调试助手中返回来的数据看,应该是通信的线接反了。

曾老师,说得一点没有错。确实是的
4
发表于 2018-9-24 15:25:43 | 只看该作者   来自:171.221.208.23
1200PLC与单片机STM32 modbus RTU通信  这个怎么做呢