李老师您好!您主讲FX功能指令高速计数器(353页),表12-2,二相输入“C251-255”计数方向控制,A相导通期间,B相上升沿加计数,下降沿减计数。
     而在PLC控制程序精编108例停车场车辆计数,方法2(180页),以C251为例,却是A相超前B相为加计数,B相超前A相为减计数。
      请问:PLC控制程序精编108例的编程方法可用吗?谢谢!
2
发表于 2017-4-22 10:11:12 | 只看该作者   来自:119.123.102.250
停车场计数用32位加减计数器就可以了,不是用高速计数器的,高速计数器是对高频的脉冲输入信号计数的。